WinCC: 4 unabhängige Geschwindigkeiten für über 1000 Motoren vorgeben

Beiträge
36
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe eine große ANzahl von Motoren.
Jeder Motor kann 4 Geschwindigkeiten fahren.

so Bspw:
Geschw.1 Geschw.2 Geschw.3 Geschw.4
Motor1 20 25 27 35
Motor2 10 14 22 29
.
.
.
Motor2 15 16 16 18


Jetzt hätte ich gern ein Bild in dem ich bpsw. per Dropdown einen Motor anwähle und für genau den einen Motor über 4 E/A Felder die Geschwindigkeiten ablesen und verändern kann.

Ein Kollge hat das ganze mal mit ProTool und mit Hilfe von Multiplexvariablen gelöst.

Leider sind wir nur im Besitz von WinCC 6.0, dort finde ich nix mit Multiplexvariablen.

Geht es evtl auch mit Hilfe von Strukturtypen??
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Praktikant

Habe mir auch dein Projekt mal angeschaut und hab auch gleich eine frage an dich

Du übergibst ja die Motor Nummer an das Bildfenster als TagPräfix.

Gibt es eine möglichkeit mehrere Dinge an ein Bildfenster zu übergeben?
z.b. den Motornamen und z.b. den Herstellername?

Die Motornummer gebe ich derzeit per Mausklick auf das Motorsymbol an das Bildfenster als Tag Präfix.

Kann ich dem Motorsymbol zusätzlich einen Statischen Text geben der aber nicht angezeigt wird in dem der Name des Herstellers steht, der dann auch noch irgendwie übergeben und angezeigt wird?


Wäre super wenn du/ihr mir weiterhelfen könntet
 
Präfix

Dazu habe ich jetzt auch noch eine Frage

Wie kann ich denn in diesem Beispiel (in dem Bild V.PDL) bei allen Motoren
immer die Variable Test anzeigen?
Diese Variavle Test ist allerdings bei jedem Motor die gleiche Variable also ohne Präfix.
Gruss
uz
 
@Bender25

neues projekt liegt auf dem server.
das bildfenster erweitern geht nicht, deshalb habe in den titel dafür
missbraucht die daten rüber zu geben. der doppelpunkt ist der separator
um zu sehen wie ich das mache, schaue dir die texte in V.PDL an
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Unregistriert schrieb:
neues projekt liegt auf dem server.
das bildfenster erweitern geht nicht, deshalb habe in den titel dafür
missbraucht die daten rüber zu geben. der doppelpunkt ist der separator
um zu sehen wie ich das mache, schaue dir die texte in V.PDL an


wow vielen Dank!!!! Wirklich genial
Genau das brauch ich.

Könnte ich eigentlich so noch mehr Daten übergeben???[/quote]


ahh das war ich war nicht angemeldet :rolleyes:
 
Praktikant schrieb:
hi bender25,

neues projekt liegt auf dem server


Zieh wieder meinen Hut und sag vielen Dank!!!!
Hast mir sehr viel weiter geholfen


Der Hintergedanke ist das ich mir gerne eine Bildfenster erstellen würde, auf dem ich alles zu meinen Meßwerten einstellen kann...
Also Analoge Grenzwerte, Anfang und Endbereich usw.
Und da ich unterschiedliche Einheiten hab (m³ m³/h, m ,bar usw)
kann ich diese Einheiten auslesen und im Bildfenster bei den Einstellungen
anzeigen.

Also nochmals vielen Dank
 
Zurück
Oben