Hallo,

Ich bin absoluter Neuling in dieser Materie also bitte nicht "prügeln" wenn ich hier eventuell etwas nicht gleich verstehe.

Ich habe hier eine OP17-DP mit Bestellnummer 1P6AV3617-1JC20-0AX1 beim Systemstart zeig mir diese "SIMATIC OP17 V1.04" (von dieser habe ich ein backup gemacht) jetzt habe ich mir eine OP17-DP mit selbiger Bestellnummer besorgt mit einem unterschied, beim Systemstart zeigt mir diese "SIMATIC OP17 V1.03".

Wenn ich jetzt das backup mit PROSave wieder Restoren will kommt eine lustige Fehlermeldung mit der ich leider nichts anfangen kann welche da heisst "Version des backup passt nicht zum angeschlossenen Bediengerät."

Nach dem backup wurde am System nichts geändert.
System ist Windows XP Prof SP3
PROSave habe ich jetzt aktuell die Version 10.0.1.0 hatte vorher die Version 9.irgendetwas

Ich glaube ich habe schon das komplette Netz auf den Kopf gestellt aber leider nichts gefunden.

Ich hoffe ihr könnt mir da eventuell weiter helfen.

Mit freundlichen Grüßen
 
Zuletzt bearbeitet:
habe da leider nichts gefunden und habe jetzt mal ein Foto gemacht
 

Anhänge

  • OP17_Typenschild.jpg
    OP17_Typenschild.jpg
    561,8 KB · Aufrufe: 43
bin glaub ich betriebsblind, hab mal noch ein Foto gemacht

das ist jetzt die alte op17
 

Anhänge

  • OP17_Typenschild_alteOP.jpg
    OP17_Typenschild_alteOP.jpg
    503,3 KB · Aufrufe: 42
Hallo,

das ist jetzt E-Stand 8. Da wo das kreuz ist. Evtl stört ihn das schon. Kannst mir ja mal die ProSave-Datei schicken. Ich probiers mal auf nem anderen OP17.

André
 
Ich würde behaupten es wurde nur das Projekt gesichert und nicht auch das Betriebssystem. Evtl mit pro Tool ein Upgrade auf v1.04 machen und dann nochmal probieren.


Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
 
das mit dem update auf die v1.04 habe ich schon versucht, finde aber leider keinen weg wie man das bewältigt, denn den Reiter OS-Update gibt es bei der OP17 nicht
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mitchih,

hatte ich auch schon vermutet. aber bei Prosave V9.0.3.0 habe ich als Auwahl zum Backup ziehen nur
komplett (Firmware, Projektierung, Rezepturen)
Firmware/Projektierung
Rezepturen

als Auswahl verfügbar. Also Projektierung alleine is nich. ok ich probiere mal was aus.

André
 
also bei mir genau das Gleiche. Mit E7. Hab aber momentan kein E8 da. Wäre natürlich blöd. Was hat es denn mit dem anderen OP17? PRobleme oder ists nur ne reine Vorsichtsmassnahme?

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du pro Tool auch? Dann wäre evtl ne Möglichkeit mal ein leeres Projekt auf das Op zu schieben um das OS zu Updaten und dann die pro Save Datei übertragen. Wie transferierst du? Da gab es mal so einen Klammergriff wo alle Daten auf dem Op gelöscht wurden. Ich meine enter Pfeil links und Pfeil hoch oder so. Sollte aber im Handbuch stehen. Kabel ist auch korrekt ? Also hast du einen Abzug hinbekommen ?


Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
 
ja pro Tool habe ich auch, bekomme auch ein Projekt welches mit dem pro Tool erstellt wurde drauf welches dann auch läuft, wenn ich das Projekt dann drauf geschrieben habe steht im Display auf der OP17 auch beim start "SIMATIC OP17 V1.04 E", wenn ich dann versuche mein Backup zu Restoren kommt wieder die selbige Fehlermeldung - also komme ich damit auch keinen schritt weiter.

Ja ich habe auch schon gelöscht - glaube es war Pfeil runter + Pfeil rechts + ESC beim einschalten
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Grrrrrr das war genau das was ich nicht lesen wollte.

also ohne Projekt keine Chance, so wie ich das verstehe. Ich werde mal sehen ob es eine Möglichkeit gibt doch noch an das Projekt ran zu kommen.

Danke erstmal für eure hilfe.
 
Hallo,

also prizipiell geht dein Backup... nur eben erst ab E8. Hab mal n Bild angehängt und etwas anonymisiert.

Anhang wird noch aktualisiert

André
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück