Migration von Protool nach WinCC Flex - Variablen werden zerschossen - FM-Baugruppe

elektro_mensch

Level-1
Beiträge
90
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
nach langer Zeit hab ich mal wieder ne Frage.

Bei uns dauert es ja meist etwas länger aber jetzt ist es doch soweit - unsere Protoll-Panels werden auf WinCC flexible 2008 - SP 3 umgestellt (Step7 hat die Version V5.5).
Bei den meisten Projekten gab es auch keine Probleme - WinCC Flex aufgemacht, das entsprechende Protool-Projekt damit geöffnet und auf "migrieren" gegangen und alles war schön und gut.

Bei einer Steuerung klappt das aber nicht so :-(

Bei einer Steuerung befindet sich in der Anlage eine FM-Baugruppe mit entsprechenden Servo´s.

Für diese Baugruppe sind diverse Variablen in dem Panel hinterlegt und bei Protool sind die alle als "String" oder "Double" deklariert mit Adresszuweisung
(siehe Bild/ Anhang: Protool.jpg)

Nach der Migration in WinCC Flex sind daraus alles "Int" geworden und die Adresszuweisung ist auch weg.
(siehe Bild/ Anhang: WinCCFlex.jpg)

So und da bin ich mit meiner "Weisheit" am Ende. Was muss ich denn machen damit das mit den migrieren richtig klappt.

Der eine oder andere wird doch sicher schon mal vor demselben Problem gestanden haben
und ich würde mich über Tips und Hilfe freuen...


Mfg
elektromensch
 

Anhänge

  • Protool.jpg
    Protool.jpg
    303,4 KB · Aufrufe: 34
  • WinCCFlex.jpg
    WinCCFlex.jpg
    281,2 KB · Aufrufe: 33
War es nicht so, dass nur bis SP2 ein Portieren richtig funktioniert? :confused:
Wenn möglich versuche es mit WinCC flex 2008 SP2.
Wenn das dann fertig ist, kannst du es nach SP3 übernehmen.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Step7 V5.4 und Wincc flex 2008 Sp2

Hallo - ich hab heute nochmal geschaut.
Das was ich gestern geschrieben habe war falsch.
Das kommt davon wenn mal schnell was machen möchte.

Wir haben aktuell die Software Step7 V5.4 + SP5 + HF8 und WinCC flex 2008 SP2
Damit hab ich auch die Migration gemacht.

Danach (!) soll das Projekt dann unter Step7 V5.5 und Flex2008 SP3 laufen.

Also bei der Migration unter Flexible 2008 SP2 kommt das Ergebnis mit den zerschossene Variablen (siehe Anhang - 1 Beitrag)
Ich schicke heute noch mal ne PDF mit - mit dem Fehlerprotokol beim Migrationsprozeß
Mfg
elekrtromensch
 

Anhänge

  • Fehlerprotokol.pdf
    98,9 KB · Aufrufe: 13
Also wenn ich mir diesen FAQ so durchlese:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/61527641

brauchst du für die FM-Baugruppen unter WinCC flexible das Optionspaket "SINUMERIK HMI Projektierpaket WinCC flexible".
Wenn du als Kommunikationstreiber S7300/400 einstellst, gibt es nämlich keine Möglichkeit den Datentyp Double (doppelte Genauigkeit) anzugeben. Der Datentyp Real ist bei einer S7 immer nur 4 Bytes groß, was dem Datentyp float (einfache Genauigkeit) entspricht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich finde das Paket nicht

Hallo, vielen Dank für die Antworten....

Ich hab heute mal geschaut und das kann gut sein. Jetzt hab ich versucht die Software bei Siemens runterzuladen aber ich finde da keinen Downloadlink.
Bin ich zu dumm den zu finden oder muss ich das für Geld bstellen ?

oder ist das evtl. in irgendwelchen anderen Paketen mit integriert ?

Vielen Dank
mfg
elektromensch
 
Okay - ich hab es befürchtet.

Dann werd ich das mal freundlich bei meinen Chef anfragen :)

Kann ein bischen dauern. Wenn das Paket da ist versuche ich es nochmal und werde berichten -

Bis hierher erstmal vielen Dank für eure Hilfe.

mfg
elektromensch
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Migrtion mit Probleme

Hallo…
So nur ein knappes Jahr später und schon geht esweiter
Die "Sinumerik Erweiterung" wurde nun gekauft und ist installiert.Ich hab die Migration nochmal durchgeführt und siehe da die meisten Variablenwurden ohne zu meckern angelegt. Aber leider nicht alle. Da ich von denFM-Baugruppe keine Ahnung habe würd ich mich freuen wenn mir hier jemand helfenkönnte.

Ich hab drei Maschine bei den ich das machen muss. Ich fang mal mit der erstenan.

Nach der Migration hab ich in WinCC-Flex eine Generierung durchgeführt die miteinem Fehler abgebrochen wurde (Bild1)
In der Variablenliste ist keine Adresse zugewiesen worden (Bild2)
In der Protoolversion sah das so aus (Bild 3)

So das hab ich jetzt über das Auswahlmenü angepasst da sieht das fast genausoaus - es steht nur eine zusätzliche 1 dabei für einen"Bereichszeiger" - (Bild4)
Ich glaube das das richtig ist - aber glauben heißt nicht wissen und wenn mirdas jemand bestätigen könnte wäre mir wohler.
Danach hab ich die Generierung noch mal durchgeführt und der Fehler war weg(heisst ja auch nicht unbedingt das die Adresse so richtig ist).


Die Generierung wurde wieder abgebrochen - mit dem Fehler "Interner Fehler- Detail LinkerNCKHandler: missing NCKmessage classes". (Bild 5)

Ich könnte jetzt anfangen mir irgendwas zusammen zu dichten - aber wenn ichehrlich bin hab ich überhaupt keine Ahnung.
Wenn mir irgendwer auf die Sprünge helfen könnte, würde ich mich sehr freuen.

Mfg
Elektromensch
 

Anhänge

  • Bild5.png
    Bild5.png
    11,2 KB · Aufrufe: 9
  • Bild4.png
    Bild4.png
    10,8 KB · Aufrufe: 9
  • Bild3.png
    Bild3.png
    9,9 KB · Aufrufe: 10
  • Bild2.png
    Bild2.png
    9,6 KB · Aufrufe: 8
  • Bild1.png
    Bild1.png
    12,8 KB · Aufrufe: 7
Zurück
Oben