S7-CPU314 an HMI-Panel von Fremdhersteller anbinden

Xplosion

Level-1
Beiträge
202
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bräuchte mal wieder eure Hilfe.

Ausgangssituation:

S7-CPU 314 (314-1AE04-0AB0 ; MPI-Adresse 2) ist über MPI an die Panels OP17 (Adresse 5) ,OP7 (Adresse 4) und OP7 (Adresse 3) angeschlossen.

Die Maschine soll ein neues Panel und eine zusätzliche SPS bekommen.

Austausch des OP17-Panels gegen ein Weintek 15" HMI-Panel
Einbau einer zusätzlichen S7 des Herstellers Insevis


Mein Problem ist zur Zeit die Anbindung. Das neue Panel wird über Ethernet mit der Insevis CPU verbunden sein.
Die Verbindung zur alten S7 ist noch nicht geklärt.

- HMI-Panel von Weintek kann scheinbar nur als einzelnes MPI-Gerät an eine SPS angeschlossen werden (wird telefonisch noch geklärt)
- Eine Anbindung über Ethernet oder Canopen an die alte CPU wäre mir grundsätzlich lieber

Folgende Verbindungen wären möglich:

Alte S7-CPU kommuniziert mit neuer Insevis S7
Alte S7-CPU kommuniziert direkt mit dem neuen Panel

Gibt es vielleicht Anbaumodule für die alte S7 um sie ins Ethernet-Netzwerk einzubinden?

Wenn ich das neue Panel an die MPI-Schnittstelle zusätzlich mit anschliesse, muss ich dann in der alten S7 etwas programmieren?


Wie würdet ihr vorgehen? Die zwei alten OP7-Panels sollen vorerst bleiben. Ein Parallelbetrieb von OP17 und Weintek wären für eine Übergangszeit nicht schlecht. Wenn alles gut läuft, würde ich das OP17 rauswerfen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ethernet-Modul: CP343-1 Lean

oder Ethernet/MPI-Adapter wie NetLink, S7LAN, ... gehen auch für die Panelanbindung

Wie wär's mit nur Siemens-Komponenten?
Sind die Insevis- und Weintek-Teile sooo viel billiger, daß sich der ganze offensichtlich problematische Zusatzaufwand lohnt?

Harald
 
Hallo

um die alte CPU ans Ethernet anzukoppeln benutze ich einen IBH Link. Den kann man später auch noch zum Programmieren weiternutzen.

Übersicht:
Alte CPU = MPI ---- IBHLink --Ethernet --+---Weintek Panel (Insevispanel geht auch)
_________________________________ |
_________________________________ + ------------INSEVIS CPU


Bei Fragen, einfach melden
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hab das Weintek-Panel mit in den Bus geschaltet. Hab aber grundsätzlich das Problem, dass nicht alle Panels zusammen funktionieren. Sobald das Weintek-Panel angeschlossen ist, funktionieren die anderen Panels gar nicht oder nicht mehr richtig.

Die MPI-Adresse des Weintek-Panels habe ich auf 6 gestellt. Also eine extra Adresse.

Muss ich in der 314er CPU noch etwas eintragen, dass ein neues Panel auf Adresse 6 existiert?

Die Programmierung der CPU erfolgte damals mit Panels in Step7 und irgendeiner alten Protool-Version. Beim Öffnen der Programmierung bekomme ich eine Fehlermeldung bezüglich Protool.
Diese Software habe ich nicht.

Hab die alten Panels mit Wincc flexible konvertiert und von dort die Variablen für das Weintek-Panel übernommen.
 
Hallo

pruefe mal, ob die mpi-Karte im weintek Panel auch mit mehrere teilnemehmern am MPI Bus zurechtkommt. Es gibt einige Treiber
die nur eine Adresse können.

Viel Glueck

Lupo
 