Connectivity Box für MP177 - BOX-ID einstellen

Sobek

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
vielleicht kann mir wer weiterhelfen: Ich würde gerne Wissen, wie man die BOX_ID einer Connectivity Box benutzt?
Einstellen in der Box über die Hex-Schalter ist mir klar, aber wo kann man dann die Zuordnung im SPS-Programm oder/und MobilePanel einstellen/abfragen/konfigurieren?
Meine Aufgabe ist 2 MobilePanels an zwei möglichen ConnectivityBoxen zu benutzen, jedoch mit unterschiedlichen Zugriffsrechten bzw. Steuerungsrechten.
Die Visu auf dem Panels sind jedoch vollkommen ident.
Aus Sicherheitstechnischen Gründen (Sichtbarkeit auf Maschine) soll nur der Bereich steuerbar sein, der zu sehen ist, sprich die benutzte Box.

Hoffe auf zahlreiche Antworten
Danke
 
Viele Antworten sind schon gegeben:

http://www.sps-forum.de/hmi/36925-mobile-panel-anschlusspunkt.html

http://www.sps-forum.de/hmi/47323-anschlusspunkterkennung-mit-mobile-panel.html

Die Box-ID hat KEINE Sicherheitrelevanz, daher kannst du diese Forderung

Aus Sicherheitstechnischen Gründen (Sichtbarkeit auf Maschine) soll nur der Bereich steuerbar sein, der zu sehen ist, sprich die benutzte Box.

gleich ganz schnell vergessen.

Ebenso:

jedoch mit unterschiedlichen Zugriffsrechten bzw. Steuerungsrechten.

Maximal kann der zusätzlich elektrische Kontakt an der jeweiligen BOX im SPS-Programm abgefragt werden,
aber das hiflt dir auch nicht wirklich bei den Zugriffsrechten bzw. Steuerungsrechten.
 