WinCC 7.2 Redundancy spinnt rum

mnuesser

Level-1
Beiträge
1.022
Reaktionspunkte
165
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

es ist mal wieder zum Mäuse-melken, grade wenn man denkt man ist fertig, kommt sowas:

Also mein Szenario:

2 Server, WinCC 7.2, Redundancy konfiguriert
5 Clients

Bis heute Mittag lief die Redundance so wie es sein soll, im Tray hat ein Server einen hell grünen Status, einer einen dunkel grünen. Clients sind alle mit dem Hell-Grünen verbunden... ziehe ich die Netzwerkverbindung switchen alle Clients brav rüber zum anderen... Klemm ich die nach ner weile wieder an, wird der wiederkehrende Server zum dunkel-grünen standby-Server...

eigentlich alles so wie es sein soll.

Da alle Clients liefen entschieden wir uns die Server in Ihr zukünftiges Gehäuse (Schaltschrank mit Klima) zu packen... dazu haben wir jeweils einen Server heruntergefahren, versetzt, wieder hoch gefahren, etwa 20 min für den abgleich gewartet, dann das gleiche mit dem zweiten Server gemacht...

Seid dem steht der Server zwei nach dem hochfahren nur noch in Rot in der Computerliste...
Netzwerk funktioniert, beide NEtzwerkkarten lassen jeweils den anderen Server anpingen.
(2. Netzwerkkarte jeweils zur Redundance-Anbindung)

Was ich schon Probiert habe:
Alles Clients aus, alle Server restartet, auf dem Server 1 die Redundancy kontrolliert, per ok raus, dann nochmal serverdaten generiert. Projekt auf den Server 2 dupliziert (kein Meckern) Server 1 gestartet, warten bis komplett hochgefahren, Server 2 gestartet... gleiches Fehlerbild

Nochmal alles runtergefahren, diesmal Server 2 zuerst gestartet, danach Server 1, nun wird dieser Server Rot angezeigt.

Weiss jemand was man da noch machen könnte?
 
Ok,
habs hinbekommen...

Falls Ihr sowas mal habt, hier meine Lösung:

Also ich denke das dass alles nur aufgetreten ist,
da wir nacheinander beide Server runter gefahren haben,
um Sie in Ihre klimatisierten Schränke zu räumen, dabei aber nicht
darauf geachtet haben, ob der erste Server noch replizierte...

D.h. Es kam zu inkonsistenzen im Redundancy - Verbund.
Leider gibt es dazu nirgendwo eine Diagnose-Möglichkeit, die einem sagt, was genau jetzt nicht passt...

Gelöst wurde es dann so: Server runterfahren, mit den Projekt-Duplikator das Projekt per "Speichern unter..."
speichern. (Ja dabei gehen die Online-Daten verloren)
Danach das neue Projekt duplizieren auf den 2. Server.
Dann zuerst den Vorzugsserver hochfahren, dann den 2. Server,
danach wieder alle Clients (dran denken dass sich das freigegebene Projekt Verzeichniss ändert).

Ergebniss: Redundancy läuft wieder...

Dabei sind einige Fragen bei mir aufgetaucht, die ich aber in Separate Threads mal behandeln möchte...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider gibt es dazu nirgendwo eine Diagnose-Möglichkeit, die einem sagt, was genau jetzt nicht passt......

zumindest in PCS7 bzw. WinCC BPC gibt's im Meldesystem ne Meldung, wenn der Redundanzabgleich fertig ist. Kommt aber nicht auf allen Clients, sondern nur auf denen, welche mit dem jeweiligen Server verbunden sind...

Gruß.
 
hm ja, dazu müssen die Meldungen nach einem Migrieren von WinCC 6.0 nach 7.2 auch neu generiert werden... :) fällt einem leider erst
auf wenn es zu spät ist...
Wobei es ja auch noch die Redundancy State Variablen gibt... die waren natürlich nicht im alten Projekt verwendet...
Jetzt sind sie drin ;)
 