Hallo Leute,

meine ersten Gehversuche mit TIA WinCC V13. (Bzw. HMI überhaupt im TIA!).

Da WinCCflexible keine Popups beherrschte und TIA das meines Wissens nach auch nicht kann (Falls doch - Her mit den Infos!) habe ich mir sowas immer selbst gebaut.
Ein Rechteck als Hintergrund, Buttons, etc. und ein Button oben Rechts zum Schließen des Fensters.

Dieser Button war in der Sichtbarkeit animiert mit einer Variablen, die das gesamte Popup einblendet. Drückt man den Button wird die Variable wieder auf 0 gesetzt.
Das ganze hat im Flex Jahrelang super funktioniert. Im TIA tut das ganze auch, aber (!) ... sobald ich die Taste drücke, wird das Ereignis ausgelöst, die Variable wird auf 0 gesetzt, das Fenster schließt sich, der kleine Rahmen der die zur Zeit aktive Funktion anzeigt springt auf die nächste mögliche Funktion (Bei mir die Anwahl von einem anderen Bild) und führt auch diese aus. Das darf meiner Meinung nach NICHT sein. Ein Bildwechsel ist nicht so schlimm, sollte es aber zum Beispiel der Startbutton der Anlage sein etc. wäre das doch eher unangenehm!

Kennt jemand dieses Verhalten? Eine Lösung? Kann es vllt. jemand nachstellen ob es ein Problem bei mir ist oder allgemein im TIA WinCC V13?

Grüße

Marcel

P.S: Die angesprungende Funktion ist ein Button in der Vorlage die in allen Bildern verwendet wird. Ich werde mal testen wie das Verhalten ist wenn man keine Vorlage verwendet.
 
ich werde morgen mal etwas ähnliches machen auf ein Comfort Panel, kannst
du bitte anhand von Screenshots dein Problem ein wenig verdeutlichen.


Ich muß morgen meine Parameter Rezeptur von Flex auf TIA umbauen
Pop_UP_Parameter.jpg
 
Ich habe den Fehler gefunden, hatte nur keine Zeit es hier zu schreiben.

Ich hatte zum "Spielen" mal das Panel mit dem Dialog von Siemens durchkonfiguriert, dann fügt er oben Logo, Bildname, etc ein.
Das ganze ist keine Vorlage, sondern irgendwie anders gelöst. Dort hatte ich dann statt dem Bildnamen eine Störmeldeanzeige untergebracht, die bei aktivierung einen Bildaufruf durchführt. Da diese gehighlighted wurde, war die Funktion des "aktivieren" gegeben, und der Bildwechsel wurde ausgeführt. Habe nun eine unsichtbare Schaltfläche drüber gelegt, und den Bildwechsel bei Loslassen - nun klappt es wunderbar.

Ich dachte als ich den Beitrag geschrieben habe, dass es schon genau so war... sonst wäre ich sicher früher drauf gekommen.

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei einer Rezepturanzeige bei Comfort Panels mit FW V13 ist etwas faul.
Hier habe ich das Video gemacht.

Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.

Es scheint, dass die deaktivierte Tabelle trotzdem auftaucht.

Und des Weiteren, habe ich das Gefühl, dass die Panels mit FW13 mit der Zeit immer langsamer werden. Ich musste wieder FW12 aufspielen.
Der Vorteil ist, dass bei kleineren Panels (bei uns TP900) wieder eine „normale“ Tastatur vorhanden ist.
 