Wincc flexible Verbindungsproblem S7-200 CPU 226

pille333_73

Level-1
Beiträge
56
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte gerne meine SPS Steuerung mit RT wincc flexible über PC Visualisieren / Steuern.
Leider bekomme ich keine Verbindung zustande. Habe alles möglich nach diversen Anleitungen probiert. Nach starten RT kommt ja das Fenster Verbindung aufgebaut, aber gleich hinterher Verbindung abgebaut mit Hinweis allgemeiner Verbindungsfehler. Vielleicht hat jemand eine Idee?

Geräte:

- S7 200 CPU 226
- Kabel USB/PPI Multi Master Kabel 6ES7 901-3DB30-0XA0
- Wincc Flexible 2008 sp4

Die Verbindung MicoWin zur SPS klappt, nur zu WinCC nicht.

Vielen Dank im Voraus

pille333_73
 
Soweit ich weiss geht WinCC nicht auf 200er Steuerung! Ist aber schon einwenig her als ich das letzte mal damit gearbeitet habe.


Gruss
 
Flex. sollte funktionieren. Wie ist die Verbindung projektiert?


Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.


...war zu langsam.
 
Zuletzt bearbeitet:
danke erst mal für die Rückantworten.

Verbindungseinstellungen winncc

Einstellungen_Verbindung.jpg

PG/PC Einstellungen

PG_PC Schnittstelle.jpg
 

Anhänge

  • PG_PC Schnittstelle.jpg
    PG_PC Schnittstelle.jpg
    225,5 KB · Aufrufe: 27
Zuletzt bearbeitet:
das heist also, dass es mit meinem Kabel Kabel USB/PPI Multi Master Kabel 6ES7 901-3DB30-0XA0 gar nicht gehen kann, da ich die Schnittstelle RT nur mpi oder Ethernet einstellen kann.
Dann brauch ich ein USB MPI Kabel oder? Finde aber nur Kabel für S7-300/400 sind diese kompatibel zu S7-200?
Oder eine Ethernetschnittstelle, was mir ja besser gefallen wurde, aber extrem teuer sind.
 
das heist also, dass es mit meinem Kabel Kabel USB/PPI Multi Master Kabel 6ES7 901-3DB30-0XA0 gar nicht gehen kann, da ich die Schnittstelle RT nur mpi oder Ethernet einstellen kann.
Dann brauch ich ein USB MPI Kabel oder? Finde aber nur Kabel für S7-300/400 sind diese kompatibel zu S7-200?
Oder eine Ethernetschnittstelle, was mir ja besser gefallen wurde, aber extrem teuer sind.
hast du im verlinkten Dokument das Kapitel 3 gelesen? (ich vor dem MPI |= PPI Kommentar nicht ;) )

ich möchte behaupten, dass das auch für USB/PPI gilt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich meine, die Verbindung WinCCflex RT zu S7-200 geht auch mit dem USB/PPI-Kabel, auch wenn es in dem Dokument nicht erwähnt ist.
Es muß nur der Zugangspunkt S7ONLINE genauso eingestellt werden wie der Zugangspunkt Micro/WIN.
"PC/PPI cable" ist falsch. Es müßte "PC Adapter PPI" sein.

Harald
 
Geräte:

- S7 200 CPU 226
- Kabel USB/PPI Multi Master Kabel 6ES7 901-3DB30-0XA0
- Wincc Flexible 2008 sp4
Bist Du sicher mit SP4 ??

Mit WinCCflexible werden jede Menge Handbücher mit-installiert, u.A. auch die Beschreibung des Kommunikationstreibers zu S7.
In WinCCflex 2008 SP2 heißt die Beschreibung WCFS7deDE.pdf. Da sollte drinstehen, ob das USB/PPI-Kabel unterstützt wird.

Die Kommunikationsbeschreibung ist auch in der WinCCflex Hilfe zu finden:
WinCC flexible Information System > Kommunikation > SIMATIC S7 > Projektierung des Kommunikationstreibers SIMATIC S7 > Kommunikation über PPI > Voraussetzungen für die Kommunikation über PPI
In WinCCflex 2008 SP2 steht da noch:
Das neue PC/PPI USB-Kabel 6ES7 901-3DB30-0XA0 wird z. Zt. nicht unterstützt.

Denkbar wäre noch eine Kommunikation via OPC. Der OPC Server PC Access funtktioniert mit dem USB/PPI-Kabel.
Wie ist der OPC-Server PC Access zu konfigurieren, um WinCC flexible Runtime als OPC-Client zu betreiben

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe ich auch gelesen "Das neue PC/PPI USB-Kabel 6ES7 901-3DB30-0XA0 wird z. Zt. nicht unterstützt", dafür gibt es aber auch den Hotfix 3, dieser müsste aber bei SP4 schon drin sein, da man diesen nicht installieren kann, wenn sp3/sp4 drauf sind.
Nochmals zu meinem Kabel: müsste doch mit USB MPI Kabel funktionieren oder?

Frank
 
Hallo,

wollte kurze Rückmeldung geben.
Mit OPC Server PC Access funtktioniert es wunderbar.

Vielen Dank an alle!

Frank :lol:
 