Störmeldung nur für ein Anlagenteil anzeigen

Georgius

Level-2
Beiträge
63
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Ich steh mit TIA Portal V13 vor folgender Problematik:
Ich habe ein Mobile Panel 277 von Siemens.
Dieses ist an einer Anlage, die aus 2 Teilen besteht (aber eine SPS), angebunden.
Derzeit werden Störmeldungen immer von beiden Anlagenteilen angezeigt. Ich möchte aber gerne in den Bildern von Anlage 1 nur die entsprechenden Meldungen angezeigt bekommen, gleiches gilt für Anlage 2. Gibt es da Möglichkeiten in Wincc oder muss ich das über die SPS verriegeln?

Wäre super, wenn da jemand nen Tipp hätte.
 
Machst du es mit Bitmeldungen?

Dann mach verschiedene Gruppen und lass bei der Störmeldeanzeige nur die entsprechende Gruppe anzeigen.

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"Meldungen anzeigen" nur für einen Anlagenteil: das geht, indem man unterschiedliche Meldeklassen festlegt und Meldeanzeigen für nur die gewünschten Meldeklassen projektiert. (zumindest in WinCCflexible heißt das "Meldeklasse")

Das aufpoppende "Meldefenster" für die kommenden Meldungen des unerwünschten Anlagenteils kann man meines Wissens nicht unterdrücken oder filtern, da müßte man ggf. die Meldungen in der SPS verriegeln. Oder gar kein Meldefenster für die Störmeldungen der Anlagenteile projektieren.

Harald
 
Hallo,

danke schonmal für die Antworten.
Ja, ich habe die Störmeldungen über Bitmeldungen projektiert.
Das mit den Meldeklassen hatte ich mir schon kurz angeschaut. Werde ich nochmal reinschauen. Mir geht's primär wirklich um die aufpoppenden Fenstern. Die finde ich schon hilfreich.
Hatte versucht es mit 2 unterschiedlichen Vorlagen hinzubekommen und dann entsprechende Meldeklassen zu nutzen, jedoch kann man scheinbar keine 2 verschiedene Vorlagen in einem Projekt verwenden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In TIA kannst mehre Vorlagen nutzen, die gewünschte musst du den entsprechenden Bildern zuordnen.
Hast du vielleicht das Globale Bild gemeint? Globale Elemente wie Störmeldeanzeigen kommen üblicherweise
in das Globale Bild, da dieses vor allen Vorlagen und Bildern mit deren Bildelementen liegt.

Es besteht aber die Möglichkeit zwei Meldeanzeigen, mit unterschiedlichen Meldeklassen in das Globale
Bild zu legen und dann das unerwünschte dynamisch ausblenden, indem du die Sichtbarkeit mit einer
Variablen steuerst. In deinen fall wäre das ein einfaches Toggeln einer internen Variable.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hey, ja glaube ich meine das Globale Bild.
Die Idee klingt gut, wusste nicht dass man die Sichtbarkeit der aufpoppenden Fenster auch festlegen kann, bzw. Bin ich auf die Idee noch nicht gekommen. Erscheint mir aber logisch. Werde es mal ausprobieren.

Besten Dank erstmal. Rückmeldung folgt.
 
.
Es ist doch auch möglich, die Störmeldungen für beide Anlagenteile jeweils
in einem eigenen DB zu projektieren und dann je nach Bildnummer (z.B.
Anlagenteil 1 - Bild 1-50 und Anlagenteil 2 - Bild 51-100) die Störmeldungen
von dort in den eigentlichen Störmelde-DB zu kopieren, auf den WinCC zugreift ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend, ja ist sicherlich auch möglich. Was ähnliches hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Jedoch ist ein Anlagenteil zugekauft und wurde SPS-seitig auch nicht mir programmiert. Deswegen würde ich das SPS-Programm so weit es geht unangetastet lassen. Ich werde es nun über die Sichtbarkeit machen. Zumindest mal probieren und dann schaue ich welche neuen Probleme auftreten :).
 
.
Nun, das ist ja eigentlich nur der Kopiervorgang in einen anderen unbenutzten DB.
Da dürften sich keine unliebsamen Probleme in der SPS auftun.

Und das WinCC-Projekt musst du sowieso anfassen, da tut es die Änderung
der Adressen (die DB-Nummer) für die Störmeldebits auch nicht mehr ! ;)
 
In TIA kannst mehre Vorlagen nutzen, die gewünschte musst du den entsprechenden Bildern zuordnen.
Kann man in einem Panel mehrere Vorlagen benutzen, also je Bild eine Andere? Dann bräuchte man die Sichtbarkeit des Meldefensters in der Vorlage nicht animieren. Oder ist in TIA das "Globale Bild" das was in WinCCflex die "Vorlage" ist und es gibt nur genau 1 Globales Bild?

Globale Elemente wie Störmeldeanzeigen kommen üblicherweise
in das Globale Bild, da dieses vor allen Vorlagen und Bildern mit deren Bildelementen liegt.
Liegen Objekte aus dem Globalen Bild garantiert VOR allen anderen Objekten? In WinCCflex nicht - z.B. symbolische EA-Felder und Kurvenanzeigen lassen sich nicht überdecken, auch nicht von Meldeanzeigen.

Es besteht aber die Möglichkeit zwei Meldeanzeigen [...] in das Globale
Bild zu legen und dann das unerwünschte dynamisch ausblenden, indem du die Sichtbarkeit mit einer
Variablen steuerst. In deinen fall wäre das ein einfaches Toggeln einer internen Variable.
Das müßte dann ein Sammelmeldebit sein - also einfacher eine Variable aus der SPS.

Kann man in TIA die Sichtbarkeit von Meldefenstern animieren? In WinCCflex geht das nicht.

Werde es mal ausprobieren.
[...]
Rückmeldung folgt.
Ja bitte, das interessiert auch mich.

Verzeiht meine Unwissenheit in Sachen TIA ...

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann man in einem Panel mehrere Vorlagen benutzen, also je Bild eine Andere? Dann bräuchte man die Sichtbarkeit des Meldefensters in der Vorlage nicht animieren. Oder ist in TIA das "Globale Bild" das was in WinCCflex die "Vorlage" ist und es gibt nur genau 1 Globales Bild?

Es gibt ein Globales Bild, da vor allen liegt. Dann kann man wirklich eine Vielzahl von Vorlagen erstellen, die heißen auch Vorlagen.
In jeden Bild kann man dan Lokal auswählen welche Vorlage man nutzen möchte. Wie schon woanders geschildert, habe ich mich
über diese Funktion gefreud, bis ich bemerken musste das die Vorlagen, immer in der untersten Ebene sind, dann kommen die
Bilder und dann das Globale Bild.

TIA_Vorlagen.jpg





Liegen Objekte aus dem Globalen Bild garantiert VOR allen anderen Objekten? In WinCCflex nicht - z.B. symbolische EA-Felder und Kurvenanzeigen lassen sich nicht überdecken, auch nicht von Meldeanzeigen.

Wie geschrieben tun Sie nicht, irgendwie Blöd, warum kann ich das nicht selber bestimmen, da sollte Siemens unbedingt nachbessern.






Das müßte dann ein Sammelmeldebit sein - also einfacher eine Variable aus der SPS.

Nein muss nicht unbedingt, er kann sich ja eine Taste auf den Panel machen, womit er die Gewünschte Meldeanzeige scharf schaltet.





Kann man in TIA die Sichtbarkeit von Meldefenstern animieren? In WinCCflex geht das nicht.

Das geht siehe Anhang, [kleinlaut]versucht habe ich es aber noch nicht[/kleinlaut]:

TIA_Meldeaneige.jpg





Verzeiht meine Unwissenheit in Sachen TIA ...

Die habe ich auch, ich arbeite gerade an meinen ersten echten Projekt. Ich schimpfe heftig darüber, weil es Siemens, wegen
ihrer Schlampigen Software umsetzung, gerade zu darum betteln. Aber in großen und ganzen, finde ich es indzwischen
gut.
 
Kann man in TIA die Sichtbarkeit von Meldefenstern animieren? In WinCCflex geht das nicht.
Das geht siehe Anhang, [kleinlaut]versucht habe ich es aber noch nicht[/kleinlaut]:

Anhang anzeigen 24711
Moin Helmut,

Dein Bild zeigt leider kein Meldefenster, sondern eine Meldeanzeige.

Der TE will aber, daß das Meldefenster bei Meldungen der jeweils anderen Teilanlage nicht erscheint.
Es könnte so einfach sein, wenn man die Sichtbarkeit des Meldefensters animieren könnte ...
Mir geht's primär wirklich um die aufpoppenden Fenstern.

Harald
 
ok jetzt wird ein Schuh raus, im Globalen Bild gehen nur Meldefenster und da kann man die Sichtbarkeit nicht
animieren. In der Vorlage kann man Meldeanzeigen projektieren, die man wieder Animieren kann.

Vielleicht lässt es sich so lösen das man in der Vorlage eine Meldezeile machen, so das der Bediener sieht das eine
Meldung ansteht. Zusätzlich macht er dann ein Normales Bild wo er eine große Meldeanzeige projektiert.
 