Servus,
Unserem KTP 1000 wird über Datenbaustein, Verbindungen, Bereichszeiger Datum und Uhrzeit übergeben, was auch auf der Startseite richtig angezeigt wird.
Nur leider nicht bei den Störmeldungen. Ich finde einfach nicht wo ich einschalten kann, dass bei den Meldungen die gleiche Zeit zur Anzeige
verwendet wird.

Im Vorraus besten Dank.
 
Du mußt die Uhr des Panels auch stellen, genauer: mit der Uhr der SPS synchronisieren, der Bereichszeiger "Datum und Uhrzeit" ist da glaube ich völlig falsch. Das müßte der Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung" sein.

Uhrzeitsynchronisation zwischen einem HMI Bediengerät und einer SIMATIC SPS (TIA)
schaue auch mal hier

Falls Du weitere Fragen hast: Welche CPU benutzt Du? Welche Programmiersoftware für die CPU? Welche Programmiersoftware für das KTP?