Kein Transfer zu TP1500 möglich.

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich vermute mal, die Betriebssystem-Version auf dem TP1500 passt nicht zu Deiner WinCCflex-Version.
Versuche mal ein Betriebssystem-Update (OS Transfer oder so ähnlich)

(Die Betriebssystem/Imageversion auf dem TP sollte im Loader angezeigt werden.)

Harald
 
Ich vermute mal, die Betriebssystem-Version auf dem TP1500 passt nicht zu Deiner WinCCflex-Version.
Versuche mal ein Betriebssystem-Update.
Harald


Updaten ohne Verbindung ?
Ein inkompatibles BS würde bei einem Transferversuch nach einem erfolgreichem
Verbindungsaufbau von Flex angemeckert und ein OS-Transfer angeboten werden,
ohne dass die genannte Fehlermeldung kommt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eigentlich habe ich gerade bemerkt, dass keine Fehlermeldung kommt,
sondern das nach einiger Zeit der Versuch zum Verbinden abgebrochen wird. (ganz ohne Fehlermeldung).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was passiert wenn du die Runtime startest? Ist da ein Projekt drauf?
Hat vielleicht ein Spassvogel die Runtime gekillt? Also quasi Deinstalliert o.ä.?
Kannst du mit dem Tool dessen name ich Vergessen habe das OS neu einspielen?

Grüße

Marcel
 
Wenn ich Runtime starte, ist das gesamte Projekt vorhanden und ich kann es auch bedienen.

Kann auch das Betriebssystem nicht aktualisieren, es kommt am PG die Fehlermeldung "PTPROS~2.EXE funktioniert nicht mehr".



Hab schon das WinCC neu installiert, hat auch nichts genutzt.



LG
Gerhard
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gregorec,

Ich sehe das du Ethernet eingestellt hast als Netz.
Hast du im TP1500 Basic die Möglichkeit PN/IE ein zu stellen ?

Da habe ich bei ein TP1500 Comfort auch mal Problemen gehabt. Hatte damals es TIA V11 und Ethernet eingestellt auf dem Panel, -> Keine Verbindung.
Nach umstellen auf PN/IE Hatte ich Verbindung.
Naja, war so gesagt mit TIA und Comfort Panel.

Nachschauen oder versuch ist es mal wert denke ich.

Bram
 
Hallo zusammen,

hab leider keine Möglichkeit PN/IE einzustellen.

Hab versucht mit Prosave die Werkseinstellung wieder zu laden, hat anscheinend funktioniert.
Hab dann am Paneel wieder die IP-Adresse eingestellt, kann aber trotzdem kein Projekt laden,
der versuch eine Verbindung aufzubauen wird wieder nach einiger Zeit abgebrochen.


Unbenannt.JPG
 
Ist das eine neues Projekt oder aber ein altes wo der Gerätetyp geändert wurde?
Sicher das das passende Gerät ausgesucht wurde?
Mach mal ein Bild von der Pg Pc Schnittstelle

Pack an Go mal probiert?
 
Benutzt du TIA in einer VM?
Ich habe seit einem Update von Kaspersky auf meinem Host nämlich das gleiche Problem gehabt und hab mir mal nen Wolf bei ner IBN gesucht. Gleiches Fehlerbild, Panel Ping möglich, CPU laden möglich, Panel laden Time-Out. Erst ein deaktivieren des Kapsersky auf dem Host brachte Abhilfe.
 
Wenn ich den letzten Screenshot anschaue dann sieht das für mich nach Windows 7 aus.
Dann frage ich gleich mal nach der genauen Version von WinCCflex, weil die 2008 ist für Win7 nicht freigegeben !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ist denn das für ne Aussage?

WinCCflex 2008 SP3 läuft unter Win7 und mit einer Version < SP3 ließen sich die TPXXX nicht projektieren.
Siemens liefert seine Field PG mit der Kombination (Win7 + SP3 aus).


Grüße

Marcel
 
Richtig, dann erwarte ich auch die Angabe 2008 SP3 !
Die BasicPanels werden seit WinCC flexible 2008 (ohne SPx) unterstützt.

Vielleicht habe ich es ja überlesen das der TE ein aktuelle Field PG hat und die aktuellste SW einsetzt ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Leute,

hab das Problem auch mit Hilfe vom Siemens-Support nicht lösen können.

Hab dann das Projekt im Paneel neu aufgesetzt, dann hat der Transfer einwandfrei funktioniert. (muß woll irgendwo ein "Fisch" im Programm gewesen sein).



Danke für eure Hilfe.


LG
Gerhard
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe das gleiche Problem

Hallo Leute,

hab das Problem auch mit Hilfe vom Siemens-Support nicht lösen können.

Hab dann das Projekt im Paneel neu aufgesetzt, dann hat der Transfer einwandfrei funktioniert. (muß woll irgendwo ein "Fisch" im Programm gewesen sein).



Danke für eure Hilfe.


LG
Gerhard

Was ist damit gemeint "Projekt im Panel neu aufgesetzt".
Kann mir jemand weiterhelfen?

Besten Dank, Gruß Klaus
 
Hallo Klaus,

hab damit gemeint, das ich im Projekt nochmals ein Panel angeleckt habe, und hab dann vom alten Panel die programmierten Daten reinkopiert.


LG
Gerhard
 