Objekt Status/Steuern TP1500 Comfort Tia V13 funktioniert nicht

GS-Harri

Level-1
Beiträge
71
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich setzte in einem TIA V13 Projekt ein TP 1500 Comfort ein. Ich wollte den Status aller Ein und Ausgänge in einem Wartungsbild anzeigen und bin dann auf das Objekt Status/Steuern gestossen. Super, Toll, brauch ich mir keine Arbeit zu machen. Aber scheinbar bin ich zu blöd dafür. Wenn ich das Objekt in einem Bild platzieren, kann ich zwar die Felder betätigen, aber nix passiert, will sagen, ich habe ein leeres Objekt und das bleibt leer. Mache ich grundsätzlich was falsch oder funktioniert das mit einem TP 1500 nicht?
Zur Info: Das TP hängt an einer S7 1500.

Grüße

Harri
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
bin der Meinung dass diese Funktion nur in Verbindung mit S7-300/400 möglich ist.
Was sagt die Hilfe im TIA dazu? - werde es morgen mal testen.
Viele Grüße
VLT_RealDrive


Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
 
Hallo,

habe die WinCC-Funktion Status/Steuern gerade getestet:

Funktioniert bei S7-1500 und S7-1200 nicht.
Bei S7-300 hat es einwandfrei funktioniert.

Was sagt die Hilfe im TIA dazu?

Das Informationssystem gibt diesen Hinweis:
Diese Funktion ist nur für die folgenden CPU frei gegeben
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400

PS: nicht alle SIMATIC Panels unterstützen diese Funktion

Viele Grüße

VLT_RealDrive
 
Hallo,

und vielen Dank für deine Mühe. Ich ging davon aus, dass die 1500er alles kann, was die 300er auch kann.
Nun gut, dann halt nicht. Kann denn die 1500er so etwas ähnliches. Ich habe eine Steuerung mit rund 1000 EA und würde gerne die Zustände am OP abfragen.
Oder soll ich 1000 Variablen anlegen und die dynamisch bearbeiten?

Grüße
Harri
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

und vielen Dank für deine Mühe. Ich ging davon aus, dass die 1500er alles kann, was die 300er auch kann.
Nun gut, dann halt nicht. Kann denn die 1500er so etwas ähnliches. Ich habe eine Steuerung mit rund 1000 EA und würde gerne die Zustände am OP abfragen.
Oder soll ich 1000 Variablen anlegen und die dynamisch bearbeiten?

Grüße
Harri

Nein, mußt du nicht unbedingt, das müßte doch evtl. auch über en Array mit Index oder über Multiplexvariablen zu machen sein.

Für WinCC 7.0 habe ich das auch schon einmal gemacht, da habe ich (der Einfachheit halber) die Steuerung zur Hilfe genommen.
Diese bekam über eine Variable die Nummer für ein ED/AD und lieferte in einem DB die entsprechenden Werte zurück, die ich dann als Byte/Word/Doppelwort/Bitfeld angezeigt habe.
 