OP 7 Firmware übertragen

klauserl

Level-2
Beiträge
246
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Habe folgendes Problem.
Möchte auf ein OP7 eine Projektierung übertragen.
Übertragung beginnt (sehe ich am Balken am OP). Zuerst wird der Lader übertragen, dann beginnt die Übertragung (ist wahrscheinlich nötig, weil meine SW aktueller ist als die am OP) der Firmware. Nach etwa 3-4 Minuten bricht die Übertragung mit Zeitüberschreitung ab.
Was kann ich machen? Verbindung ist über einen USB seriell Adapter hergestellt. Glaub auch nicht das es an dem liegt, weil wenn ich ein neueres OP (z.B. OP27) verwende funktioniert das ganze.
Brauche dringend HILFE! Muss das Ding zum Laufen bringen.
 
geh mal mit der übertragungsrate auf 9600 bit/s runter. evtl liegt es aber auch am adapter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meine ich auch. Baudrate runter und richtige RS232-COM-Schnittstelle benutzen.

Eventuell hilft es, wenn Du zunächst ein fast leeres Projekt transferierst.
Oder Du benutzt die selbe ProTool-Version, wie beim letzten Transfer auf das OP7 benutzt wurde. Dann braucht's kein BS-Update.

War das OP7 vorher vielleicht schon fast voll? Dann kann es passieren, daß das Projekt nach dem Betriebssystemupdate nicht mehr auf das OP7 draufpasst.

Harald
 
Danke für die Vorschläge!
Mit der Übertragungsrate hab ich es schon versucht.
Der Tipp mit dem fast leeren Projekt auch.
Mein Problem ist das die Firmware Übertragung nicht funktioniert.
Wie kann ich eine alte Pro Tool Version nutzen? Kann mann das Projekt in einer älteren Version speichern?
klauserl
 
Dein Problem ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine unglückliche Konstellation mit dem RS232 Adapter.
Ich selbst habe in meiner Laptop-Tasche 4 Stück mit jeweils unterschiedlichem Chipsatz, und mal gehts mit dem einen, mal mit dem anderen,
ohne wirklich erkennbare Logik/Grund.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
du könntest noch (ist aber eine schwache Möglichkeit) in den Hardware-Einstellungen deines Rechners unter Systemsteuerung\Geräte-Manager\Anschlüsse\Kommunikationsanschluss (hier den richtigen wählen)\Eigenschaften\Erweitert den FIFO-Puffer auf ganz niedrig stellen ...

Gruß
Larry
 
Zurück