KP1200 für ein OP35 an Step5 Profibus DP

41QD11

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen ,

ich tausche gerade die alten OP´s und TP´s gegen "aktuelle" Modell aus.

Bisher hat es immer funktioniert , auch wenn ich mehrere male migrieren musste ( ProTools - WinCC - TIAv11 - TIAv12 ) aber
nun stehe ich vor einem Problem.

Die Anlage ist eine alte Step5 betriebene Anlage mit einer 115U CPU 944 und vielen dezentralen Peripherien die mittel Profibus kommunizieren.

Am Zentralen Rack der CPU sind zwei Profibusanschaltkarten verbaut ( entschuldigt wen ich den korrekten Begriff nicht kenne ) die mit den DP´s
kommunizieren.
An einer Karte hängen u.a. auch zwei OP35 Panels die jetzt gegen ein KP1200 getauscht werden sollen.

Das Programm vom OP35 auf das KP1200 zu bekommen war nicht so schwer doch leider hapert es jetzt an den Einstellungen der Kommunikation.
In Protool konnte ich sehen das die Schnittstelle IF1_B mit einer Baudrate von 500 eingestellt war.
Doch diese Möglichkeit habe ich im TIAv12 nicht.

Gibt es eine Möglichkeit das diese Kommunikation dennoch zu Stande kommen kann ?

Über Eure fachlich kompetente Hilfe wär ich sehr glücklich.

Gruß 41QD11
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph ,

das habe ich Versucht - leider ohne Erfolg.
Als Protokolltyp für die angesprochene CPU kann ich keine Step5 Teilnehmer auswählen.
Im WinCC Flex ist das noch möglich aber nicht mehr im TIAv12.:-(
 
Hi,

TIA unterstützt doch auch gar keine S7-200 CPU mehr oder?
Ich hätte jetzt einfach versucht die HMI Verbindung auf SIMATIC S7-200 als Kommunikationstreiber zu setzen und dort die Einstalleung für die Verbindung zu konfigurieren.
Als Partner dann einfach die DP Adresse der CPU einstellen.

Gruß
Christoph
 
Ist das nur DP E/A dass der alte 115U steuert, also keine zentrale E/A ?
In den Fall, warum nicht der alte 115U auf Pension senden, und das Programm auf S7 konvertieren ?
Das musst du ja in jeden Fall machen, und du sparrst dir den doppelten Aufwand.
 
Hallo Jesper ,

ist leider nicht so einfach. Es ist eine zentrale E/A und ein Stillstand der Anlage ist nicht möglich.
Wir produzieren 24h an 363 Tagen und da geht das nicht.

Ich bin mir auch nicht sicher ob die Adresse der "CPU" oder der Anschaltbaugruppe "2" ist oder eine andere.
Ich habe nur eine Übersicht der angeschlossenen Teilnehmer die ab "10" beginnen und der höchste hat "60".

Ich musste mal einen Techniker von Siemens kommen lassen nur um mir zwei Adressen aus dem Bus löschen zu lassen da wir
das benötigte Programm nicht haben.
Kennst sch jemand damit aus und kann mir sagen wie das heißt ? (Com-Profibus oder so ?)
Hat das zufällig jemand ?

Damit könnte ich dann die Adresse wenigstens bestimmt eintragen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die adresse der CPU sollte doch aus der Projektierung auslesbar sein.
was steht den bei Protool als CPU Adresse?

Zur not hängst du dich mal mit dem PG auf die Analge und machst Erreichbare Teilnehmer und schauste welche Adresse zu welchem gerät gehört
 
Also wenn mich nicht alles täuscht (alles schon so lange her) muss ein panal welches am dp bus hängt in die config vom com profibus eingebunden werden.
dazu benötigt man die gsd für das panel.
ich wage zu bezweifeln ob es ein gsd dafür gibt
 
hab mal die gsd dateien eingefügt.
das scheint zu funktionieren.
kann die in ein cpb projekt einfügen
 
Jetzt muss ich nur noch COM Profibus bekommen damit ich es versuchen kann.

Wie kann ich feststellen welche Version von Com Profibus verwendet wurde ?
Ich gehe mal davon aus das es eine der ersten Versionen ist oder ist dies nicht so wichtig ?

Wenn mich nicht alles täuscht hat der Monteur von Siemens damals nur den Speicher der Profibusanschaltbaugruppe in sein PG gesteckt
und konnte alle Details unserer Anlage damit bearbeiten. Ist dies so ?
Habe da nicht den kleinsten Schimmer von.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

das wird so nicht klappen.
Das OP35 ist laut den screenshots über SINEC L2 DP angebunden.
Das gibt es im TIA Portal und damit bei dem KP1200 nicht mehr.

bei SINEC L2 DP war das Panel als L2 DP Slave an die S5 angebunden. Die Kommunikation lief dann in der S5 über einen FB der die Daten über die Peripheriebereiche zwischen S5 und Panel hin und her geschaufelt hat.
Die GSD Dateien aus dem Siemens Beitrag sind aber nur für die Direkttasten das ist aber ganz was anderes wie die Kommunikation über L2 DP

S5 ist mit dem TIA Portal nict mehr.

Bleibt nur eine Komunikation über eine "Schnittstellen S7-CPU" d.h. Zwischen S5 und S7 die benötigten Daten austauschen und das KP1200 an die S7 hängen. Oder die S5 komplett durch eine S7 ersetzen. (ist aber sicher etwas mehr Aufwand)

Gruß, Nico
 
Man kann ein Comfort Panel an den PG Schnittstelle auf ein S5 anschliessen durch die "wunder-adapter" IBHLink S5++:
http://wiki.ibhsoftec.com/en/IBHLink_S5++:SIMATIC®_S5_TIA_Portal_V11_WinCC_flexible

Der Geschwindigkeit ist aber langsahmer als über DP, wegen das 9600 Baud TTY Schnittstelle.

Eine weitere Alternative wäre ein PC RT mit ein OPC Server für S5 DP. Bin nicht sicher, aber ich denke es geht wenn der S5 für FDL Protokoll konfiguriert ist:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/28803122
edit: Wenn es ist wie Nico schreibt (Panel als DP Slave) dann geht es nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man kann ein Comfort Panel an den PG Schnittstelle auf ein S5 anschliessen durch die "wunder-adapter" IBHLink S5++:
http://wiki.ibhsoftec.com/en/IBHLink...WinCC_flexible

Der Geschwindigkeit ist aber langsahmer als über DP, wegen das 9600 Baud TTY Schnittstelle.

Also diese Variante gefällt mir am besten. Ich muss nicht ständig bedienen und auch nicht großartig etwas zeitnah angezeigt bekommen.
Nur im Störfall dient es mir/dem Bediener als Hilfsmittel.
Es werden nur einige Positionen angefahren die die Anlage im Autobetrieb nicht erreicht hat. Das war es dann auch schon.
 
hast du schon mal drüber nachgedacht anstatt eines comfort-panels ein mp377 zu nehmen? das kann as511 und dp für s5.
das ist zwar jetzt abgekündigt wird es aber noch min 10 jahre geben.
 
Nur im Störfall dient es mir/dem Bediener als Hilfsmittel.
Es werden nur einige Positionen angefahren die die Anlage im Autobetrieb nicht erreicht hat. Das war es dann auch schon.
Dafür dann ein TP1200 an einer im Grunde ausgedienten Anlage mit ner S5 verschwenden ? Da legt aber jemand sehr viel Wert auf das Bedienkomfort.
Ich würde parallel zu der bestehenden Anlage einen neuen Schaltschrank mit modernem HMI und ner S7 aufbauen, der exakt die gleiche Klemmenbelegung wie der bisherige hat, und dann eben mit 14 Hands in einer Hau-Ruck Aktion an einem Feiertag (Weihnachten bietet sich an) das System rubbeldiekatz durchtauschen. Dann hat man sich eine solide Grundlage für die Zukunft geschaffen, anstatt TP1200 mit ner S5 zu koppeln. ...Auch noch so ne Aufgabenstellung, die mir lange in Erinnerung bleiben wird.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben