WinCC 7.0 Projekt startet nicht mehr nach Acronis Backup

jokkel

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

nach einem Backup mit Acronis startet mein WinCC Projekt nicht mehr.

Es kommt die Fehlermeldung: "No or invalid Projekt Context, ASO cannot work correct"

Ich bekomme es nur wieder zum laufen wenn ich:

  1. SQL Server Stoppe
  2. Vom WinCC Projekt Kopie erstelle
  3. SQL Server wieder Starte
  4. Kopie mit WinCC öffne
  5. altes Projekt lösche

Da das Backup/Image allerdings zum Kunden soll würde ich das gerne ohne diese Prozedur ausliefern.

Hat jemand dafür eine Lösung?
 
ich meine es war geöffnet, zwar nicht im Explorer oder in der Runtime aber es war in der Symbolleiste ausgewählt.

Werde das Projekt morgen nochmals schließen und ein erneutes Backup machen.
 
.
ich meine es war geöffnet, zwar nicht im Explorer oder in der Runtime aber es war in der Symbolleiste ausgewählt.

Werde das Projekt morgen nochmals schließen und ein erneutes Backup machen.

Du musst den Rechner mit der Acronis-CD ohne Win starten, so dass ausser Acronis dort nichts anders läuft.

Wähle dein Verzeichnis, deine Dateien oder die gesamte HD für das Backup aus, dann sollte es gehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es kommt die Fehlermeldung: "No or invalid Projekt Context, ASO cannot work correct"

Was sicherst du denn alles mit Acronis ? Welche Dateien/welche Verzeichnisse ?

Deine Fehlermeldung deutet auf eine unvollständige Projektkopie hin.


Du kannst in WinCC auch die enthaltene Kopierfunktion für die
Projektweitergabe an den Kunden benutzen (Ist im Handbuch
beschrieben).
Damit stellst du auch sicher, dass alle relevanten Dateien in der
Kopie vorhanden sind.
 
Guten Morgen,

habe nun ein erneutes Backup mit geschlossenen WinCC Projekt durchgeführt,

Nach aufspielen des Backups, startet das Projekt ohne Probleme :)

Danke für eure Hilfe!!
 
Zurück