TIA V13 keine Verbindung zur Runtime

Lipperlandstern

Level-3
Beiträge
6.005
Reaktionspunkte
1.726
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte ein auf einem PC ein TIA-Projekt erstellen. Leider bekomme ich keine Verbindung zur CPU (S7-400) über den EthernetCP (443-1EX11). CPU lässt sich anpingen. Die Verbindungsparameter ist m.E. richtig eingestellt. (siehe Bild)

TIA.jpg

noch jemand eine Idee ? (nicht TIA zu benutzen gilt als keine Idee :) )
 
Hallo Lipperlandstern,

Hast du im Station eine Ei-Algemein Schnitstelle eingefügt ?

Wenn nein solltest du das machen.

Wenn ja, solltest du ein HMI Verbindung vom CPU zum IE-Algemein ziehen.

Denke das die nicht drinne ist weil Station, Partner und knoten fehlt

Dann natürlich die Verbindung auch laden.

Bram
 
Steckt die CPU im Steckplatz 3?
Ist die PG/PC-Schnittstelle S7ONLINE auf dem PC richtig eingestellt?
Läuft die Runtime vielleicht in einer VM?

Harald


Verflixt....... Ich muss ja irgendwie die Schnittstelle auf dem PC noch einstellen....... Wo geht das den bei TIA. Auf dem PC ist ja nur die Runtime installiert...... das TIA-Hauptprogramm hat ja leider die komplette Installation verweigert. Aber das ja ein anderen Fall.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hast du die Hardware zur Steuerung übertragen?

Mit TIA ? Bist du wahnsinnig. Die CPU läuft schon seit 1998 und da wurden jetzt 5 neue Panels und eine neue Visu spendiert. Panels habe ich schon dran (auch ohne Hardware runterladen). Und bei der Visu habe ich echt vergessen die Schnittstelle einzustellen. Ist mir die Tage bei WinCCflex auch passiert :)
 
Hallo Lipperlandstern,

Hast du im Station eine Ei-Algemein Schnitstelle eingefügt ?

Wenn nein solltest du das machen.

Wenn ja, solltest du ein HMI Verbindung vom CPU zum IE-Algemein ziehen.

Denke das die nicht drinne ist weil Station, Partner und knoten fehlt

Dann natürlich die Verbindung auch laden.

Bram


Die Visu ist Stand Alone. Ich habe also nur das im Projekt was du auf dem Bild siehst. Bei den Panels sieht das Bild genauso aus. Nur halt per Profibus und es geht auch wie verrückt


Edit 22:00 Uhr Jetzt habe ich das mit der Schnittstelle kapiert und eingefügt :) Bin ich mal morgen gespannt ob das klappt. Die Möglichkeit die Schnittstelle einzustellen (wie bei Step7) habe ich noch nicht gefunden
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe ein ähnliches Problem. Nur kann ich die CPU unter erreichbare Teilnehmer sehen. Aber online gehen kann ich nicht. Dann kommt die Meldung "Teilnehmer antwortet nicht."

Wenn ich unter "erreichbare Teilnehmer" den CP direkt anspreche kann ich auf ihn zugreifen. Auch kann ich die Spezialdiagnose ausführen. Versuche ich aus dem Projekt über "Online & Diagnose" zu zugreifen, geht es nicht.
Bin langsam am Verzweifeln..... :confused::-?
 
Es greift schon eine WinCC Flex 2008 Runtime auf die CPU zu welche im gleichen IP Range wie mein PC liegt. Kann es vielleicht an mangelnden PG-Ressourcen liegen? Das werde ich mal näher testen.
 
Die Verbindungsressourcen habe ich geprüft und angepasst. Brachte aber keine Änderungen. Zwischendurch durfte ich mein Laptop ins Netz hängen und eine mit dem Simatic Manager eine Onlineverbindung aufbauen. Das Tia auf dem Laptop hat aber auch keine Verbindung gehabt.... Also alles beim alten.. 😖
 
Zuletzt bearbeitet: