Kommunikation OP270 <--> 115U

Erwin

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

ich möchte ein OP270 (6 Zoll) mit einer 115U CPU944 verbinden.

am AG:
stehen mir zwie 15polige Buchsen zur Verfügung.

am OP:
sind zwei 9polige Stecker und eine 9polige Buchse zur Verfügung.

Was für eine Pinbelegung muss mein Kabel haben?
Kann ich als Protokoll AS511 verwenden?

Danke im Vorraus

Gruss Erwin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Hab nach langer Suche so nen Adapter auftreiben können. Zwar nicht von Siemens, aber der macht (angeblich) das gleiche.

Trotzdem bringe ich die Verbindung nicht zustande.

Ich nehme an, ich muss in der Steuerung wieder den Standart-FB51 (TDOP:511) aufrufen. Nun benutzt dieser ja einen Datanbausten, in der Regel DB51.
In Protool gibt es bei meinem OP270-Projekt aber keinen Bereichszeiger "Schnittstellenbereich" bei dem ich den DB51 angeben könnte.

1.
Ist der FB51 und der DB51 überhaupt notwendig?

2.
Wenn ja, wie bring ich diesen Schnittstellenberich dem ProTool-Projekt bei?
Wenn nein, wie bring ich sonst ne Verbindung zwischen OP un AG zustande?

Danke für eure Hilfe!
Erwin
 
Ich Esel!!!

funktioniert mit dem Adapterkabel und ohne irgendwelche FBs und DBs!

Ich hatte zum Ausprobieren das Vertauschen des Hi- und Lowbytes in Protool nicht beachtet!!!!

Trotzdem danke für die korrekte Beantwortung meiner anfangs gestellten Frage!

Gruss Erwin
 
Zurück
Oben