Hallo zusammen,

ich bin relativ unerfahren auf dem Gebiet und bei der Projektierung mit dem Mobilepanel 177 PN under der Anschlussbox Basic ist folgendes Problem aufgetreten.

Im bisherigen einsatz habe ich lediglich das Comfort Panel verwendet. Dieses konnte ich mittels Profinet direkt über eine HMI Verbindung im TIA V13 Projektieren.

Versuche ich dieses mit dem Mobile Panel kommt folgende Fehlermeldung "Die PUT/GET Kommunikation der Steuerung ist nicht freigegeben".

Ich dachte diese ist lediglich bei der S7 Verbindung notwendig? Oder müsste ich dich Anschlussbox Basic zusätzlich einbinden?

In der Beschreibung finde ich keinerlei Informationen zu der Projektierung.

Ich bin für jede Hilfe Dankbar!

Gruß Stefan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo 08fresh15,

ich habe das Problem mitlerweile in den Griff bekommen.
Die PUT/GET Kommunikation muss in der Hardwarekommunikation der CPU freigegeben werden. Ist leider etwas versteckt aber doch ganz einfach.

-> Hardwarekonfig der CPU öffnen
-> Reiter Schutz ganz nach unten Scrollen (wird leicht übersehen das es unter den Zugriffsarten noch einen weiteren Punkt gibt)
-> Haken setzen bei "Zugriff über PUT/GET Kommunikation erlauben..." setzen.
-> Nun kannst du deien CPU mit dem Panel über Profinet verbinden.

Vorrausetzung ist natürlich das die IP Adresse von Mobilpanel und CPU im selben Subnetz befinden.

PUT_GET.jpg

Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.

Schöne Grüße Stefan
 
Hallo Stefan,

vielen Dank für die Antwort. Ich habe den Haken erfolgreich gesetzt und es funktioniert soweit auch.
Wenn ich allerdings mit dem Panel online bin, kann ich eine Softwareänderung nicht runter laden, da keine Verbindung aufgebaut wird.
Nur wenn ich offline bin, kann ich über eine Ethernet Verbindung das Projekt runter laden.

Ist das Normal bei diesen Panel oder mache ich da was falsch?

Gruß Andreas
 
Hallo Andreas,

Was meinst du mit Online? Eine Verbindung zwischen PG und Panel? Oder wenn die Runtime auf dem Panel läuft?
Soweit ich das beurteilen kann, ist das bei allen Simatic Panels so. Immer offliine gehen, anschließend kann das Programm übetragen werden.

Gruß Stefan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Stefan,

ja ich meine die Verbindung zwischen PG und Panel.
Mit einem TP1500 comfort oder auch den Basic Panel ist das online sein und dem gleichzeitigen übertragen der Daten auf das Panel kein Problem.
Nur bei den Mobil Panel muß ich vorher offline gehen.
Ich dachte ich hätte da was falsch konfigurierzt aber wenn es anders nicht möglich ist, stellt das auch kein Problem da.

Vielen Dank für Dein Feedback.
Gruß Andreas
 