TP 177B PN/DP abwärtskompatibel ?

mlohmann

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten morgen zusammen,

Ich habe folgende Aufgabenstellung...

Vier Anlagen jede hat ein anderes TP.
Anlage
1
2
3
4
TPTP177B PN/DP
TP170B DPTP177B DPTP177B DP
Typ6AV6-642-0BA01-1AX1
6AV6-545-0BB15-2AX0
6AV6-642-0BC01-1AX0
6AV6-642-0BC01-1AX1

Ist das möglich ein TP177B PN/DP als Ersatzteil zu ordern und an die jeweilige Anlage mittels anlagenspezifischer MMC anzupassen?

Anlage 1 wird über PN angebuden die anderen 3 über DP.

Danke für Antworten.

Gruß Matthias
 
Wenn du die unterschiedliche Quell-Programme für die TP170B DP und TP177B DP panele und WinCC Flexible hast, dann Ja.

Du musst die TP170B und TP177B DP Programme konvertieren, was aber recht einfach ist.
Das kannst du schon voraus machen, so das es schon erledigt ist wenn ein Panel getauscht werden muss.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.

Das mit den Quell-Programmen ist kein Problem, die liegen alle aufm Server.
Zum Konvertieren... Geht das einfach in WinCC oder brauch ich da ein anderes Programm?
Teilweise sind die Programme noch mit Protool erstellt worden.

Gruß Matthias
 
Der konvertierung machst du in WinCC Flexible.
Um ein Protool Projekt zu konvertieren muss WinCC Flexible nicht höher als version 2008 SP2 sein. Aktuell ist 2008 SP3.
 