Hallo Zusammen
Ich habe nachträglich in einem DB eine Variabel (Bool) hinzugefügt. Nun wollte ich diese im WinCC verknüpfen. Nun kann ich zwar die Variabel auswählen und im Auswahlmenü stimmt die Adresse überein, allerdings, sobald ich die entsprechende Variabel gewählt habe, ist die Adresse nicht mehr korrekt. Der symbolische Namen stimmt.
In Step7 hat der symbolische Namen Vorrang. Neu verknüpfen, temp. Variablen löschen und neu generieren brachten nichts.
Auf dem Bild seht ihr einen Screenshot aus WinCC. Obwohl in der Auswahl die Adresse stimmt, wird diese nicht übernommen.
Edit: Nach dem Schliessen von Simatic und neuem Kompilieren stimmen die Adressen überein. Problem gelöst
Vielen Dank für Eure Inputs.
Lukas
Ich habe nachträglich in einem DB eine Variabel (Bool) hinzugefügt. Nun wollte ich diese im WinCC verknüpfen. Nun kann ich zwar die Variabel auswählen und im Auswahlmenü stimmt die Adresse überein, allerdings, sobald ich die entsprechende Variabel gewählt habe, ist die Adresse nicht mehr korrekt. Der symbolische Namen stimmt.
In Step7 hat der symbolische Namen Vorrang. Neu verknüpfen, temp. Variablen löschen und neu generieren brachten nichts.
Auf dem Bild seht ihr einen Screenshot aus WinCC. Obwohl in der Auswahl die Adresse stimmt, wird diese nicht übernommen.
Edit: Nach dem Schliessen von Simatic und neuem Kompilieren stimmen die Adressen überein. Problem gelöst
Vielen Dank für Eure Inputs.
Lukas
Zuletzt bearbeitet: