Keine Kommunikation mit C7-626 beim Laden des ProTool - Projektes

maddei

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe ein urgelöschtes C7-626. Beim Laden des ProTool Projektes bekomme ich keine Kommunikation. Laut Handbuch kann man in diesem Fall nur über die V.24 Schnittstelle das Bedienteil bespielen. Ich habe mir selber eine Leitung nach dem Belegungsplan des Handbuches gelötet -> funktioniert nicht. Kann mir jemand den Belegungsplan durchgeben (kommen an bestimmten PIN´s noch irgendwelche Brücken dazu?) oder aber die Bestellnummer von der Original - Siemens Leitung (9pol. Buchse auf 15pol. Stecker). Wäre echt super

Noch was: Neben der Spannungsversorgung sind noch zwei Klemmen: Eine heißt Autorisierungseingang d. andere weiß ich jetzt nicht auswendig. Kann mir jemand sagen für was diese "Eingänge" da sind? Im Handbuch konnte ich nichts finden.

Vielen Dank!

Maddei
 
maddei schrieb:
Noch was: Neben der Spannungsversorgung sind noch zwei Klemmen: Eine heißt Autorisierungseingang d. andere weiß ich jetzt nicht auswendig. Kann mir jemand sagen für was diese "Eingänge" da sind? Im Handbuch konnte ich nichts finden.

Für die C7-633 und C7-634 gilt folgendes:

Zitat aus dem C7-Handbuch (Seite 3-4):

Wechsel der C7-CPU Betriebsart

Die CPU Betriebsarten RUNP, RUN, STOP und MRES wählen Sie folgendermaßen:

Pro Tastendruck erfolgt ein Zustandswechsel der CPU. Die Taste muß mindestens 300 ms gedrückt sein, damit der Wechsel stattfindet und die entsprechende LED aufleuchtet.

Um einen unkontrollierten C7-CPU-Betriebsartenwechsel im laufenden Steuerungsbetrieb zu verhindern, kann die Tastenfunktion über einen externen Autorisierungseingang aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Bei aktivierten Autorisierungseingang ist die Betriebsartenwahl aktiv und die aktuell eingestellte CPU-Betriebsart wird durch eine LED angezeigt. Bei deaktivierten Autorisierungseingang sind alle Zustands-LED aus.

AE Autorisierungseingang

A+ Autorisierungsausgang

A+ und AE gebrückt: Autorisierung aktiviert

A+ und AE offen: Autorisierung deaktiviert

Komplettgeräte C7-633, C7-634

Gruß Kai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
maddei schrieb:
Beim Laden des ProTool Projektes bekomme ich keine Kommunikation. Laut Handbuch kann man in diesem Fall nur über die V.24 Schnittstelle das Bedienteil bespielen. Ich habe mir selber eine Leitung nach dem Belegungsplan des Handbuches gelötet -> funktioniert nicht. Kann mir jemand den Belegungsplan durchgeben (kommen an bestimmten PIN´s noch irgendwelche Brücken dazu?)

Eigentlich sollte folgende Belegung funktionieren:

Code:
[LEFT]PC RS232 (9-pol) --- C7 RS232 (15-pol)[/LEFT]
     Pin 2 (RxD) --- Pin 4  (TxD)
 
     Pin 3 (TxD) --- Pin 3  (RxD)
 
     Pin 5 (GND) --- Pin 1 oder Pin 8 oder Pin 12 oder Pin 15 (GND)
 
     Pin 7 (RTS) --- Pin 5  (CTS)
 
     Pin 8 (CTS) --- Pin 10 (RTS)

Siehe dazu auch:

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=5970&page=2&highlight=9-pol

Gruß Kai
 
Hallo Kai!

Heute habe ich bei der Siemens - Service - Hotline auch eine Information bekommen. Folgende Leitungsbelegung funktioniert:

PC RS232 (9-pol) --- C7 RS232 (15-pol)​

Pin 2 (RxD) --- Pin 4 (TxD)

Pin 3 (TxD) --- Pin 3 (RxD)

Pin 5 (GND) --- Pin 12 (GND)

Pin 7,8
gebrückt

Pin 1,4,6
gebrückt
 
Hallo Maddei,

Danke für die Information. Eine Frage habe ich noch:

maddei schrieb:
Pin 7,8
gebrückt

Pin 1,4,6
gebrückt

Pin 7,8 gebrückt und Pin 1,4,6 gebrückt - gilt das für die PC-Seite (9-pol) oder die C7-Seite (15-pol)?

Gruß Kai
 
Hallo!

Ich habe ein urgelöschtes C7-626. Beim Laden des ProTool Projektes bekomme ich keine Kommunikation. Laut Handbuch kann man in diesem Fall nur über die V.24 Schnittstelle das Bedienteil bespielen. Ich habe mir selber eine Leitung nach dem Belegungsplan des Handbuches gelötet -> funktioniert nicht.

Maddei

Hallo,

ich habe das gleiche Problem, nur dass ich die Leitung wie weiter unten beschrieben habe und auch als "Funktionstüchtig" durchgeklingelt habe. Dennoch bekomme ich die ProTool Fehlermeldung:

"E4020: interner Fehler Transfer 00003621H
Keine Verbindung zum OP"

Ich habe bereits sämtliche Foren durchwühlt und folgende Lösungsvorschläge durchgeführt:

1. Neuinstallation des Treibers für COM1 Schnittstelle am PG
2. Alle möglichen Baudraten getestet

Ist es denn ein Problem der Leitung oder der Schnittstellenkonfiguration am PG?

Wäre Super wenn mir da jemand helfen könnte! Danke euch!
 