Hallo,

kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich ein Wachendorff Panel (WBGSE043 [ Weintek MT8050i]) an einem WAGO Feldbuscontroller 750-841 zum laufen bekomme?
Beides hängt am Ethernet, die Visusoftware ist Easybuilder8000. Leider kann ich dort WAGO nicht explizit auswählen und habe es mit Beckhoff versucht, was leider nicht funktioniert.

Bin um jede Hilfe dankbar...

Gruß
Tommy
 
Also da musst du wohl Modbus TCP verwenden, wie auch immer das Präzise jetzt da heißt.

Wago-Seitig hast du dann zwei Möglichkeiten:
Softwaremäßig einen Modbus-TCP Server aufbauen ... mit den entsprechenden Bausteinen siehe Anwendungshinweise von Wago.
ODER
Deine Visu-Daten auf Merker mappen (myVar : WORD AT %MW0), und dann mit den fest integrierten Modbus-Server der Steuerung arbeiten.
Siehe hierzu Kapitel 12.3.4 im Wago 750-841 Handbuch.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
versuch da grade krampfhaft was...ist meine erste Geschichte mit CODESYS...
bin ich mit dem unteren screenshot auf dem richtigen Weg?...bekomm dort allerdings noch eine Fehlermeldung das dies keine fct ist *grübel*

modbus_01.jpg
 
Hallo
Die Wago 750-841 stellt von Hause aus einen Modbus Server zur Verfügung.
Nach überfliegen der Handbücher zu deinem Panel unterstützen die Modbus TCP/IP.
Du musst deine Variable, die du anzeigen möchtest auf ein 4xRegister mappen.
Code:
z.B. MeineVisuVar AT %MW0: WORD;

Dies entspricht Modbus Register 12289. Auf dieses Register kannst du jetzt von deinem Panel aus zugreifen

http://www.etf.unssa.rs.ba/~mdanijel/rup/materijali/Weintek/EB8000_UG_100706.pdf Seite 459.
http://www.controlsystem.sk/weintek/pdf/PLC_connection_guide.pdf Seite 318

Grüsse Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Holgermaik,

damit bin ich schon ne Ecke weiter gekommen. Kann jetzt Merker setzen welche dann Ausgänge ansteuern und diese dann auch zurücklesen und anzeigen. Ganz schön verwirrend dat ganze Zeugs ;).
Jetzt hab ich das nächste Problem mit EasyBuilder. Dort habe ich neue Fenster angelegt und diese über die Nummern verschoben. Jetzt habe ich aber kein Startbild mehr. Wo lege ich dieses Fest? In der Hilfe bin ich nicht so richtig schlau geworden.
Gruß
tommy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
besten dank...hab ich inzwischen auch gefunden ;)

so...visu kommt in die gänge, jetzt das nächste problem. lt. beschreibung von wago gibt es in der hardwareconfig ein modbus-master-konfigurator. bei mir erscheint dieser punkt leider im bestehenden projekt nicht. leg ich ein neues an, erscheint der punkt.
controller ist ein 750-841 (fw->11) und der koppler soll ein 750-352 werden.
muss ich da noch was bei dem bestehnden projekt einstellen um den konfigurator zu sehen?
 
Hallo
Der Modbus-Master-Konfigurator ist erst seit Version 2.3.9.40 integriert. Warscheinlich wurde deine Steuerungskonfiguration mit einer älteren Version erstellt. Eine Möglichkeit den Modbus Master Konfigurator im nachhinein in ein Projekt zu integrieren ist mir nicht bekannt.
Du könntest ein neues Projekt erstellen und die Hardware Konfig neu machen. Anschließend über Export -> Import die HW in dein altes Projekt integrieren.
Grüsse Holger
 