WinCC flexible 2008 / KTP400 Basic Mono PN/ Animation -Sichtbarkeit Problem

Joerg_white

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe das Problem das ich die Animation Sichtbarkeit nicht auf TYP Bit umschalten kann.

Liegt das eventuell an dem KTP 400 Mono PN Display ?:confused::confused:

Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.:confused::confused:
 
Ich habe nun mal den Gerätetyp geändert auf TP177 xx, jetzt geht es.

Es sieht ganz so aus als könnte das KTP 400 Mono PN das nicht.

Kann das jemand bestätigen ?

Gibt es von Siemens vielleicht Informationen welches TP was kann und nicht ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei mir geht es auch nicht bei KTP, sondern nur bei "besseren" Geräten.

Meines Wissens gibt es nur allgemeine Funktionsübersichten, nicht so detaillierte. Das muß man halt in WinCC flex ausprobieren.

Harald
 
Jep, kann ich auch. Ich vermute die KTP sollen das nicht können, bei niedrigerem Preis muß man wohl Einschränkungen der Funktionalität hinnehmen.
Allerdings sollte das nicht wirklich ein Problem sein, man kann die Sichtbarkeitssteuerung ja auch in der SPS so programmieren wie das Panels es braucht.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jep, kann ich auch. Ich vermute die KTP sollen das nicht können, bei niedrigerem Preis muß man wohl Einschränkungen der Funktionalität hinnehmen.
Allerdings sollte das nicht wirklich ein Problem sein, man kann die Sichtbarkeitssteuerung ja auch in der SPS so programmieren wie das Panels es braucht.

Harald

Wie meinst du das ? " in der SPS Programmieren wie das Panel es braucht ?
 
Warum willst Du bei Deiner Sichtbarkeits-Animation auf Typ "Bit" umschalten? Ehrlich gesagt habe ich das noch nie gebraucht oder vermisst.
Ist die Animationsvariable eine SPS-Variable oder eine Panel-interne Variable?

Programmiere eine Variable so, daß sie nur die Information für die Sichtbarkeits-Animation enthält, oder daß das animierende Bit das höchste Bit der Variable ist, dann kannst Du einfach einen Bereich für die Integer-Auswertung angeben.

Falls Du vorher ein WORD mit mehreren Bits für mehrere Animationen hattest - ändere das in mehrere Variablen.

Erzähl mal mehr, warum bei Dir das "Bit" nötig ist.

Harald
 
In meiner Steuerung hat jeder Antrieb einen Instanz Db, welcher alle Laufzeitinformationen beinhaltet (
Auto, maunuell, maintenance, safe mode, on,of......etc.) einen Haufen von Daten. All diese Daten sende ich in einem Doppelwort, an WinCc, da es pro Antrieb 32 bit an binären Informationen gibt, nun habe ich ca 60 Antriebe, rechne dir mal aus wieviele Bool Variablen ich da anlegen muesste.:cool:

Ich denke das beschriebene Problem muss einSoftwarefehler in Wincc 2008 sein. Ich helfe mir nun indem ich die Farbe des Grafikobjektes ändere( Hintergrundfarbe)dort kann man ja maskieren, dann verschwindet das Ding ja auch.

Dazu kommt das das KTP 400 das billigste Panel bei Siemens ist(was will man da erwarten)und für meine Anwendung nicht geeignet ist( da wurde wieder einmal am falschen Ende gespart), ich werde wohl das Beste draus machen müssen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst bei den Basic-Panels nicht unter Sichtbarkeit auf den Datentyp BOOL umschalten. Aber du kannst eine boolsche Variable verwenden, auch wenn INTEGER angewählt ist. Dann einfach auf "0" oder "1" abfragen. Ich habe es jetzt nicht noch einmal getestet, glaube aber, es schon so gemacht zu haben.

Nachtrag:
Ach so, du meinst die Bitposition. Das geht wohl nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich denke das beschriebene Problem muss einSoftwarefehler in Wincc 2008 sein.
Das glaube ich nicht. Das ist Siemens Preispolitik. Wer billig bezahlen will der bekommt auch billig Funktionalität.

All diese Daten sende ich in einem Doppelwort, an WinCc, da es pro Antrieb 32 bit an binären Informationen gibt, nun habe ich ca 60 Antriebe, rechne dir mal aus wieviele Bool Variablen ich da anlegen muesste.:cool:
Ach, werden die Variablen von Eurem Standard nicht automatisch generiert? 8)

Wer denkt sich denn Euren Software-"Standard" aus? Bestimmt derjenige nicht auch, welche Geräte mindestens einzusetzen sind?


Darfst Du bei Eurem Standard zusätzliche Panel-interne Variablen in WinCC flex erstellen? Dann könntest Du bei Wertänderung des TagSpar-Multibit-Status-Doppelwords mit der Systemfunktion "SchiebenUndMaskieren" das betreffende einzelne Bit in eine zusätzliche Animiervariable kopieren.

Harald
 