Hallo zusammen,
ich habe bei einem Kunden das Problem, dass ich die Panels (z.B. KTP400) aus WinCC flexible heraus nicht übertragen kann. Mit Step7 komm ich an die SPS und kann auch alles machen. Die Panels kann ich auch anpingen aber sie lassen sich einfach nicht übertragen. Es kann keine Verbindung aufgebaut werden. Router/Gateway ist auch eintragen. Genutzt wird der "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client". Kennt noch jemand das Problem ober eine Lösung?

Andi
 
Ja, das Problem kenne ich. Das wird sehr oft hier im Forum erwähnt. ;)

Das Problem kann soooooooooo viele Ursachen haben, daß es müßig ist, ...zig Tips meiner Glaskugel an Dich zu geben ohne weitere Angaben von Dir. Beschreibe mal Deine Vernetzung etwas genauer. Was ist wie verbunden, welche IP-Ranges werden benutzt, was ist eingestellt...

Bist Du sicher, daß die Ping-Antworten von Deinen Panels kommen?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, das Problem kenne ich. Das wird sehr oft hier im Forum erwähnt. ;)

Das Problem kann soooooooooo viele Ursachen haben, daß es müßig ist, ...zig Tips meiner Glaskugel an Dich zu geben ohne weitere Angaben von Dir. Beschreibe mal Deine Vernetzung etwas genauer. Was ist wie verbunden, welche IP-Ranges werden benutzt, was ist eingestellt...

Bist Du sicher, daß die Ping-Antworten von Deinen Panels kommen? Geht das Übertragen vorort?

Harald
 
Ja, ist das Panel. Übertragen vor Ort geht problemlos. Ich kann im Büro auch die Runtime starten und sie verbindet sich mit der CPU.
 
Mit TIA muss ich das "Show all compatible devices" deaktivieren. Dann klappt es über VPN:
 

Anhänge

  • TIA_WinCC_VPN_transfer.jpg
    TIA_WinCC_VPN_transfer.jpg
    28,3 KB · Aufrufe: 27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du schon mit dem Timeout-Parametern der Verbindung gespielt. VPN's neigen zu erhöhten Reaktionszeiten durch den ganzen Vershlüsselungs und Tunnelkram.
 
@Jesper
Es geht noch um das alte flexible 2008.

@weißnix
die Timeout Zeit steht auf 10Sec. Das sollte eigentlich reichen?!

EDIT: Mit 100Sec. geht's auch nicht.