Hallo zusammen,

ganz neu hier im Forum und somit hier die Einstiegsfrage:

Wir sind dabei, vom TP177a auf das KTP700 Basic DP umzustellen. Die vorhandenen SPS-Programme sollen weiter über den Simatic Manager V5.5 SP 3 laufen, die Grafiken wurden in TIA V13 SP1 migriert.
In den alten Programmen (Grafiken) hatten wir die Möglichkeit, im Projekt über Schaltflächen den Kontrast schrittweise durch antippen zu erhöhen oder zu verringern. Diese Variable scheint im neuen System nicht mehr vorhanden zu sein.

Das man in den Start-Einstellungen die Helligkeit über einen Regler ändern kann ist bekannt, kann man so etwas auch im Projekt umsetzen? Habe bislang nur die Möglichkeit gefunden, feste Prozentsätze für die Helligkeit zu hinterlegen (Setze 100%, Setze 50%, etc.)...

Vielen Dank vorab.

Viele Grüße
Marcel
 
Hallo Howitown,

über einen Umweg kannst du auch noch übers Tippen die Helligkeit setzen.
Einfach auf die Buttons "+" und "-" die Funktion erhöhe oder verringere Variable setzen und
diese Variable dann für das Setzen der Helligkeit nutzen.

So haben wir das gemacht...
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für die Antwort. Habe mich da nochmals mit beschäftigt, komme aber auf keine passende Variable mit der ich das umsetzen kann. Mit dem "alten" WinCC flexible haben wir immer die Funktion "Aendere Kontrast" genutzt, diese ist nun ja anscheinend weggefallen. Die hat die gewünschte Funktion erbracht, sowas hätte der Chef gerne wieder um das Display je nach Anlagen-Standort verändern zu können.

VG
 
Hallo Howitown,

bei uns ging es drum am Tag nen Helleres Display zu haben als Nachts. Beim Kontrast ansich habe ich bei den neuen Panels nichts gefunden.

Ich habe eine Variable erstellt "Helligkeit" (Int, intern, Grenze von 10 bis 100, Anfangswert 75). Dann 2 Schaltflächen auf dem Bild ("+" und "-").
An "+" dann die Funktion "erhöhe Variable" -> Helligkeit (Damits beim Drücken nicht so lang dauert gleich um 5)
und zusätzlich bei "+" die Funktion "Setze Helligkeit" mit der Variable "Helligkeit" als Input.
Beim runterdrehen dann eben umgekehrt.

Gruß
 
Perfekt, danke, werde es so ausprobieren!

13.02.: Hat genauso geklappt wie ich es mir vorgestellt habe, danke nochmals!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke dir Schlumpf,
genau das hab ich gerade beim migrieren von einem flexible Projekt nach TIA gesucht!

Ich bin immer wieder begeistert, das SPS-Forum ist ein Wissensspeicher und meine absolute Nr.1 wenn ich rund um die Automatisierung Hilfe benötige!
 
Hab die Funktion jetzt so eingebaut. Leider passiert nichts. Das erhöhen und senken der Werte in der Variable funktioniert. Nur an der Helligkeit am Panel passiert nichts. Ich arbeite mit TIA V16 und hab ein TP700 Comfort Outdoor. Hat da wer noch eine IDee dazu?
Danke :)
 
Hab die Funktion jetzt so eingebaut. Leider passiert nichts. Das erhöhen und senken der Werte in der Variable funktioniert. Nur an der Helligkeit am Panel passiert nichts. Ich arbeite mit TIA V16 und hab ein TP700 Comfort Outdoor. Hat da wer noch eine IDee dazu?
Danke :)
Das ist im Outdoor Handbuch alles beschrieben, du musst in der Systemsteuerung von AUTO auf Manual umstellen,
dann hat deine Projektierung Vorrang.

https://support.industry.siemens.co...outdoor-tp1500-comfort-outdoor?dti=0&lc=de-WW


1628574755109.png



1628574785854.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist im Outdoor Handbuch alles beschrieben, du musst in der Systemsteuerung von AUTO auf Manual umstellen,
dann hat deine Projektierung Vorrang.

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109485603/simatic-hmi-bediengeräte-tp700-comfort-outdoor-tp1500-comfort-outdoor?dti=0&lc=de-WW


Anhang anzeigen 55747



Anhang anzeigen 55748
Man muss halt dazusagen, es ist die Frage ob es sinnvoll ist, dies auf "Manual" zu stellen. Somit ist halt keine
automatische Regelung der Helligkeit mehr aktiv und dass ist ja eigentlich einer der Vorteile des TP700 Outdoor.
 
Man muss halt dazusagen, es ist die Frage ob es sinnvoll ist, dies auf "Manual" zu stellen. Somit ist halt keine
automatische Regelung der Helligkeit mehr aktiv und dass ist ja eigentlich einer der Vorteile des TP700 Outdoor.
Ich migriere aus einer alten flexible Version und übernehme die Funktionen, wie dort umgesetzt. Müsste ich mit dem Kunden klären, ob das dann angepasst werden soll. Aber Danke für den Hinweis :)
 