TIa V13 SP1

jbilode

Level-1
Beiträge
81
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen,
ich versuche grade im Tia Portal V13 CPU 1212C eine Verbindung für ein neues Projekt herzustellen, leider ohne Erfolg. Er findet kein Teilnehmer unter den angegeben PC/PG- Schnittstelle : PLCSIM S7-1200/S7-1500.
Ich habe 3 Fotos hinzugefügt, in denen die 2 Fälle dargestellt sind. hat irgendeiner eine Idee warum es nicht geht???
Ich danke euch im Voraus.
Bild 1.jpgBild 2.jpgBild 3.jpg
 
Hi,

hast du eine reale CPU die über Ethernet verbunden ist ?
PLCSIM 1200/1500 kannst du ja nur verwenden wenn du eine simulierte CPU hast und die Simulation auf dem Rechner läuft.
Laut den Screenshots findet er ja die CPU über die reale Netzwerkkarte nur passt die projektierte Version nicht zur gefunden, also bitte kontrollieren welche CPU mit welcher FW da angeschlossen ist.
Dann entweder im Projekt umrüsten oder die CPU entsprechen hochrüsten.

Gruß
Christoph
 
in der Gerätesicht der CPU rechte Maustaste auf die CPU und dann "Gerät tauschen".
Schau aber erstmal bei erreichbare teilnehmer was für eine CPU (MLFB) und welche Version du genau hast!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn du eine geräteversion tauschen willst dann geht das natürlich nur offline.
in deinem screenshot ist aber ganz klar zu erkennen das du online bist.

Und was für eine CPU du da eigentlich real liegen hast weiß man auch noch nicht!
 
ok nochmal zusammengefasst:

1.) Welche CPU hast du projektiert ? (MLFB und FW Version ) Der Typ 1212C AC/DC/RLY hilft nicht weiter, weil davon gibt es x verschieden.
2.) Welche CPU hast du real vorliegen ? Diese Informationen bekommst du über Erreichbare Teilnehmer raus:

unter "Online Zugänge" bei dem Eintrag "Intel (R) Ethernet Connection I217-LM" aufklappen und "Erreichbare Teilnehmer aktualisieren" durchführen
bei dem gefundenen Teilnehmer 192.168.0.1 dann Online&Diagnose aufrufen und schauen Welche Bestellnummer und FW Version in den Geräteinformationen stehen

Gruß
Christoph
 
na der letzte Screenshot passt doch.
Jetzt kannst du die CPU auswählen auf die Du tauschen willst.
Aber dafür musst du natürlich erstmal schauen was für eine HW Real vorhanden ist, also punkt 2 aus dem Post #14
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn du eine geräteversion tauschen willst dann geht das natürlich nur offline.
in deinem screenshot ist aber ganz klar zu erkennen das du online bist.

Und was für eine CPU du da eigentlich real liegen hast weiß man auch noch nicht!

Ich liebe Siemens, wirklich. :)
Er ist online auf einer CPU, mit der er keine Verbindung bekommt. Wie geht das eigentlich?
Aber immerhin, er konnte wieder offline gehen und dann den CPU-Tausch anwählen.
Biss'l abstrus, aber wenn man mal weiß, dass das so ist ...
 
Ich liebe Siemens, wirklich. :)
Er ist online auf einer CPU, mit der er keine Verbindung bekommt. Wie geht das eigentlich?
Aber immerhin, er konnte wieder offline gehen und dann den CPU-Tausch anwählen.
Biss'l abstrus, aber wenn man mal weiß, dass das so ist ...

Also das finde ich jetzt nicht fair.
Das er keine Verbindung bekommt war ja nicht richtig.
Über PLCSIM kann er nun mal keine Verbindung zu einer realen CPU herstellen, das ist ja wohl mal klar.
Das der Download über die Intel Netzwerkkarte dann scheitert weil mit der FW Version was nicht passt versuchen wir gerade zu eruieren ;)
 