TIA-WinCC V13 SP1 Upd1 auf TP700 funktioniert nicht

Ralle

Super-Moderator , User des Jahres 2006-2007
Teammitglied
Beiträge
15.404
Reaktionspunkte
4.039
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hat es denn schon jemand geschafft, die Version 13.0.1.1 (Das ist V13 SP1 Upd1) auf einem Komfort-Panel TP700 zum Laufen zu bringen?
Ich hab das heute probiert, es funzt nicht. Folgende Fehlermeldung wird im Laufe des Hochrüstprozesses (nach dem Neustart des Panels)
ausgeworfen:

TIA_WINCC__V13.0.1.1.jpg

Glücklicherweise kommt mann zur Version 13.0.0.5 zurück und das Gerät läuft danach.

Wäre schön, wenn mal irgendwas sofort laufen würde, was ich bei dem Teil anfasse. :ROFLMAO::confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es funktioniert ja alles korrekt mit der TP-Firmwareversion 13.0.0. Verbindung per Ethernet/Profinet.
Ich wollte nun nach dem Upgrade das TIA-Portal auch mal die neuen Funktionen Testen, aber die Runtime will halt auf dem TP nicht (siehe "ausführliche" Fehlermeldung im Bild oben).
Auch mit meinem nun TIAV13SP1Upd1 kann ich die alte Variante noch auf dem Panel fahren, die neue aber nicht. Das Panel ist brandneu, sollte sich nicht das Problem sein.
Wenn ich das Panel danach wieder zurückstelle auf V13.0.0 kann alles wieder komplett aufs Panel übertragen.
 
Komisch, man kann ja eigentlich nichts falsch machen, in der Hardwarekonfig Geräteversion umstellen, alles übersetzen und dann los. Der Start gelingt ja, aber nach dem Neustart kann die Runtime nicht geladen werden. Oder muß ich noch irgendwo in der HMI-Software eine "Schalter umlegen"?
 
Ich habe über unser Firmenetz, über die Steuerung zum Panel das Update draufgespielt,
dabei hatte ich nicht einmal die Hardware richtig konfiguriert.

Ich wollte mal, so wie Sie es auf den Siemens Veranstaltungen gezeigt, eine Variable von
der Variablentabelle der Steuerung, einfach auf den Bildschirm ziehen und dann sollten alle
benötigten Verbindungen richtig gesetzt sein ... so zeigen Sie uns das ja immer.
Nur funktioniert es nicht so, man muss in der Hardwarekonfig, in der Netzwerksicht zweimal
eine Verbindung ziehen.

Ich glaube die von Siemens haben mich belogen, als Sie behaupten das mit TIA alles einfacher
und Intuitiver gehen soll. Solche böse Menschen aber auch.

Nachtrag: Es war eine IM-151-8
 
HM, muß ich vielleicht die Topologie angelegt haben? Bei der V13.0.0. geht es ohne, also irgendwie schon komisch.
Ich wäre ja schon mal froh, wenn überhaupt etwas auf Anhieb funktionierte. Aber immerhin, die V13.0.0 hat er sofort problemlos eingespielt.
Vielleicht geht das hochrüsten nicht. Hast du gleich eine V13.0.1 erstellt oder eine v13.0.0 hochgezogen?

PS: Was für ein Schrott das alles! :confused:
 
Zu der Topologie, man muss im gleichen Menü einmal verbinden und einmal
vernetzen. Was der Blödsinn soll werde ich nie verstehen.

Ein Kollege hat das durch den Support in Erfahrung gebracht, aber warum man das
machen muss könnte der Support auch nicht beantworten.
 
Ich habe eben auch mal mein TP700Comfort aus der Ecke gekramt und ein Projekt erstellt. Einfach so ohne CPU und so. TIA findet es, meckert das die Software nicht passt und aktualisiert. Alles so wie es sein soll.
Und das Suchen der Panels und das runterladen finde ich richtig gut bei TIA. Du musst dir keine Gedanken mehr um die Einstellungen machen. TIA findet es schon :)

Wenn das bei meinen anderen Anwendungen auch mal so wäre. Leider habe ich richtig Stress mit WinCC Prof. und an der Hotline nur (in meinen Augen) Praktikanten ohne viel KnowHow
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eben auch mal mein TP700Comfort aus der Ecke gekramt und ein Projekt erstellt. Einfach so ohne CPU und so. TIA findet es, meckert das die Software nicht passt und aktualisiert. Alles so wie es sein soll.
Und das Suchen der Panels und das runterladen finde ich richtig gut bei TIA. Du musst dir keine Gedanken mehr um die Einstellungen machen. TIA findet es schon :)

Wenn das bei meinen anderen Anwendungen auch mal so wäre. Leider habe ich richtig Stress mit WinCC Prof. und an der Hotline nur (in meinen Augen) Praktikanten ohne viel KnowHow

Das suchen der Teilnehmer und runterladen finde ich alles andere als gut.
Früher hast du einmal die Schnittstelle eingestellt und dann ist die Einstellung auch
so geblieben, wie ich heute das Panel eingefügt hatte, wurde es mal die Einstellung
für die Steuerung verworfen. Als ich das Panel Laden wollte musste ich die für das Panel
auch erst einstellen, wozu das den? Die Software dürfte ruhig erkennen das ein Netz
konfiguriert habe und diese Einstellung erst einmal übernehmen. Wenn ich einen anderen
Weg nutzen möchte, werde ich es diesen bescheurten Portal schon mitteilen.

Aber es soll ja alles einfacher und Intuitiver sein ... Die Lügen bei Siemens.
 
Das Problem ist, wenn es geht, alles schick, wenn nicht gibt es eine kryptische Fehlermeldung (siehe oben) und das war es. Keine Chance etwas zu finden, die Hotline kontaktiere ich nicht mehr, das ist sowas von sinnlos, da ist mir die Zeit zu schade, zumal die ohnehin frühestens nach 24 Stunden mal eine Antwort haben und die ist dann oft 0815.
Im Simulator geht mein hochgerüstetes Projekt, am Panel nicht, was soll man da machen?
 
Zu der Topologie, man muss im gleichen Menü einmal verbinden und einmal
vernetzen. Was der Blödsinn soll werde ich nie verstehen.

Ein Kollege hat das durch den Support in Erfahrung gebracht, aber warum man das
machen muss könnte der Support auch nicht beantworten.

Ist das im Topologie-Fenster zu machen?
Bei der V13.0.0 lief ja alles, da hat er das Panel auch erst hochgerüstet und es ging.
Ich hab gesagt, das Panel ist brandneu, es ist so 1-2 Monate alt, sollte doch gehen oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist das im Topologie-Fenster zu machen?
Bei der V13.0.0 lief ja alles, da hat er das Panel auch erst hochgerüstet und es ging.
Ich hab gesagt, das Panel ist brandneu, es ist so 1-2 Monate alt, sollte doch gehen oder?

moin Ralf,
man macht das in der Netzsicht, dort gibt es einmal den Button vernetzen, dann zieht man eine Verbindung
von Steuerung zum HMI. Dann drückt man im gleichen Fenster den Button Verbindung und zieht wieder
eine Verbindung (eine HMI Verbindung), dann wird die Lienie so komisch gestrichelt. Dieses gestrichelte
ist allerdings heute bei mir nicht mehr da. Was ich nicht verstehe ist, wenn ich eine Variable von der PLC
in die HMI ziehe, sollte doch das Portal alles von alleine tun, tut es aber nicht. Also nichts mit
Maschinenstraße Automatisieren in fünf Minuten. Ich glaube was die von Siemens mit ihren berühmten
5 Minuten meinen ist, spätesten nach fünf Minuten, scheitert der User an einen Bug. Nach weiteren
fünf Minuten, läuft der User schreiend und weinend aus dem Büro.

Das Vernetzen selber dürfte aber nicht dein Problem sein.

Mach doch mal ein neues Projekt ohne CPU auf und versuche dann mal zu rüsten.

Nachtrag: Die HMI Verbindung sieht man dauerhaft, wenn man die Verbindung anklickt und die Stecknadel
bei "Verbindung hervorheben" setzt.
 
Zuletzt bearbeitet:
@rn

Verbindung war es nicht, die hatte ich ja im Panel schon angelegt.
Ich habe jetzt mal die andere Ethernetbuchse des Panels genommen und das Panel vorher noch mal ausgeschaltet. Nun hat er das Update komplett gemacht. Das es an der anderen Buchse liegt, kann ich mit kaum vorstellen, aber die Verbindung ist nun auf der Buchse, auf der auch der Stecker steckt. :confused: Sollte das wirklich einen Einfluß haben? :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das mit der Buchse ist in der Hardwarekonfig auch mehr als Dähmlich gelöst, da falle ich jedes mal rauf rein.

Die haben als Grafik das Panel von vorne gezeichnet, die Buchsen in der Grafik entprechen aber der Anordnung
der Rückseite. Wenn man dann so steckt wie es Visuell dargestellt ist bekommst du bei der CPU (außer 1200er)
eine rote SF-LED angezeigt, da denkst du an alles aber nicht an den falsch gesteckten Stecker.

Ich möchte mal ein Siemens Mitarbeiter sehen, wenn der mit seinen normalen PG in einer Kundenanlage steht
und so etwas suchen muß, wenn hinter ihn ein schreiender Kunde steht.

Die wirklichkeit ist leider nicht nur so schön Bunt wie das TIA-Portal.
 