WinCC - Anzeigefehler bei Texten nach Migration V6.0 > V6.2

ThomasMaulwurf

Level-1
Beiträge
41
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe vor kurzem ein WinCC Projekt via Migrator hochgerüstet - seitdem habe ich bei laufender Runtime tolle Kästchen, wo vorher nichts war und auch jetzt noch nichts im Graphics Designer ist - nichtmal Leerzeichen. Gleicher Fehler auch in Faceplates.

Schriftart ist im gesamten Projekt Arial und bei statischen Texten gibt's auch keine Probleme. Die Texte in meinem Bildchen kommen aus DBs - auch da nix zu finden.



Online.jpg
(Anzeige in Runtime, Simuliert mit PLCSim)


Falls noch weitere Informationen hilfreich wären, schieb ich die gerne nach.

Ideen?





Edit: Es ist nur eine Sprache Projektiert und die ist auch eingestellt. Text Library ist auch ordentlich
 
Zuletzt bearbeitet:
Es sind immer 2 Kästchen (Sonderzeichen)
Könnte die Info der Stringlänge sein.
Stimmen denn die restlichen Zeichen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sieh mal nach ob deine Version auf dem letzten Update-Stand ist. Ich hatte ein ähnliches Problem beim Hochziehen von WinCC6.2 nach 7.2 und da war dann in der 7.2 ein Bug (auch bei den Strings), der dann mit einem Update beseitigt wurde. Das Problem war in diesem Fall sogar in der Liesmich der Updates aufgeführt.
 
Sollte die Version sein, die der Kunde braucht ... ich schau mal.

Erneutes Migrieren bringt nichts, Variablen kann ich was Adressen angeht nicht verschieben, da diese direkt auf DBs gehen.


Ich hab die Variablen auch via Tag Import/Export ins Projekt gebracht fällt mir grad ein - geht in diesem Fall leider nicht anders. Ich hoffe es hat nichts damit zu tun.

Ich laufe auf 6.2.2.0 - Gibt es irgendeine Stelle, an der ich weitere Informationen zu dem Fehler oder Ähnlichem finde? Ich hab heut schon zu lang Google erfolglos vergewaltigt.
 
Ausgangsprojekt nochmal hergenommen - nochmal Migriert: keine Probleme.

Es liegt also NICHT an der Migration.


Definieren wir das Problem neu:

Ich hatte 3 WinCC-Teilprojekte, habe diese zu einem Zusammengeführt.

Variablen mit Tag Import/Export
Bilder einfach so
Alarmlogging quasi-händisch
Tag-Logging mit Tag Import/Export oder WinCC Configuration Tool, weiß ich nichtmehr genau

bei Messstellen mit Einheit '°C' erscheinen vor der Einheit interessanterweise keine Kästchen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erneutes Migrieren bringt nichts, Variablen kann ich was Adressen angeht nicht verschieben, da diese direkt auf DBs gehen.

Nicht die Variable verschieben, sondern in WinCC bei der Variablendef. die Adresse anpassen.
Wenn die Variablen importiert sind, können sie recht einfach in der Importdatei (z.B. mit Excel) angepasst werden.

Ist natürlich nur eine Notlösung, falls das Problem anderns nicht zu beseitigen ist.

Wie liegen die Variablen an den Bild-Objekten auf?
Direkte Anbindung, oder über Skript?
 
OS-Übersetzung mit Urlöschen hat das Problem gelöst - scheint ein Problem mit dem Variablen-Import gewesen zu sein. Danke für die Tipps!
 
Zurück