Routing - WinCC über CP erreichen

Draco Malfoy

Level-1
Beiträge
1.168
Reaktionspunkte
82
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gute Tageszeit allen Beteiligten!

Folgende Frage: gegeben ist eine 416-2DP, welche über eine CP-443-1 Baugruppe mit der WinCC (kein flexible) Oberfläche auf dem PC in der Leitwarthe angebunden ist. WinCC v7.3.
Zwischen dem CP und dem WinCC Rechner gibt es keine weiteren aktiven Netzwerk-Komponenten, es ist einfach eine direkte Leitung verlegt worden.

Gibt es eine Möglichkeit, die Änderungen an dem WinCC Projekt von einem PG zu laden, der über MPI/DP an der CPU angeschlossen ist ? Was muss ich dafür einstellen, damit dieses Routing funktioniert ?
Mein WinCC Projekt ist in das STEP7 Projekt integriert.

Besten Dank für freundliche Hinweise.
 
Hi,

sollte laut der Liste aus dem Siemens Support möglich sein.
Du must lediglich in Netpro ein PG/PC einfügen und dieses am DP/MPI Strang der CPU projektieren.
Dann die Schnittstelle des PG zuordnen und dann die HWConfig laden:

Im WinCC musst du vermutlich die Transfereinstellungen bearbeiten so das dort hinterlegt das der Download mittels Netzübergang funktioniert.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im WinCC musst du vermutlich die Transfereinstellungen bearbeiten so das dort hinterlegt das der Download mittels Netzübergang funktioniert.
Könntest Du das vielleicht näher erläutern, wo genau diese Einstellung vorzunehmen ist ?

Was mich noch in diesem Zusammenhang beschäftigt, ist daß im reel ablaufenden Projekt gegenüber der Ursprungs-Projektierung noch folgende Anpassungen vorgenommen werden müssen:

- Server - lokalen Servernamen übernehmen;
- Im Variablenhaushalt => Ethernet Schnittstelle => Parametrierung wurde anstatt vom Simulationsadapter ein konkreter Ethernet Adapter des Leitrechners angewählt (Realtek... XXX Ethernet Adapter).

Sonst würde es ja nicht funktionieren.

Wenn ich also Änderungen im Projekt hochlade, kann man ihm irgendwie erklären, daß er diese Einstellungen beibehalten soll ??

Oder, anders gesagt, ich kann ja auf dem Projektierungsrechner (ES) noch nicht wissen, wie der lokale Adapter für die Ethernet Kommunikation auf dem OS-Rechner heißen wird.
Und lokalen Servernamen des OS-Rechner weiß ich eigentlich auch nicht es sei denn, ich lasse den vorher ermitteln.

Dank im Voraus!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich meine, das Laden einer OS-Station WinCC V7.x über S7-Routing geht nicht.

Ich würde das PG nicht am MPI/DP der CPU anschließen sondern per Ethernet am CP443-1.
Welchen CP443-1 hast Du? Hat der 2 RJ45-IE-Ports? Ich würde mal versuchen, das PG am zweiten Port des CP443-1 anzustecken. Oder direkt am CP443-1 einen kleinen Switch setzen.

Harald
 
Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das funktioniert und vor allem, wie lange das Übertragen dann dauern soll.
Anschluß per Ethernet ware sicher sinnvoller.
 
Ok, besten Dank für alle Stellungnahmen. Mein CP hat keinen zweiten Ethernet Port. Ich werde dann angesichts des Obigen das Projekt in althergebrachten Art und Weise über den Projektduplikator aufspielen. Schade, dass nicht alles so einfach geht wie mans gerne hätte.
 