Hallo zusammen,

habe eine S7 313c und ein Touchpanel TP 170a.
Was muss ich machen, dass bei einem bestimmten ablauf im S7 programm ein bestimmtes bild im Touchpanel erscheint?
Wie kann ich im TP 170a den Administrator (admin) aktivieren und so bestimmte eingaben schützen?

Danke im voruas

Stefan
 
ich weiss ja nicht, wie siemens das in der übernächsten version realisieren wird aber in der aktuellen z.b. mit "AktiviereBildMitNummer".

wies geht findest du in der hilfe von winccf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1.
Ich weiss zwar nicht wann Siemens die WinnCC flex 2007 rausbringen wird, aber wenn es dann noch genauso funktioniert wie jetzt, kannst du einen Steuerungsauftrag als Bereichszeiger anlegen und dann mit dem Auftragsparameter 51 eine Bild anwählen.

2.
Du kannst in WinnCC flex bei Objekten - Eigenschaften - Sicherheit Berechtigungen vergeben und so bestimmte Funktionen erlauben oder verbieten.