Hallo,

beim Transfer kommt folgende Meldung:

Der Tranfer ist nicht möglich. Die "Version des Bediengerätes" in Ihrem WinCC flexible Projekt und die Betriebssystemversion des Bediengerätes sind nicht kompatibel. Bitte ändern Sie ......

Mit Protool kann ich eine Projektierung übertragen ...

Was mache ich falsch ??
emotion-12.gif


Gruß christian
 
Ich glaube du mußt erst ein OS-Update auf dem TP durchführen, das sollte unter WinCC flex möglich sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da steht aber mit sicherheit auch, das du ein bs update machen sollst.

mach das mit prosave. das image sollte hier zu finden sein:
......\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images\OP_TP270_MP270B
 
noch zur info.

wenn du das os 7.xxx drauf hast werden protoolprojekte nicht mehr laufen.
dann musst du wieder das os 6.xxx aufspielen.
 
tach,

so wie volker schon sagte ....

Mit Prosave image reinspielen und fertig ... Der Fehlertext im WinCC war nicht ganz eindeutig ...

Gruß christian
 
geht das überhaupt mit folgendem equipment?

cpu 315
10"touch 270 (6.xxx)
cp5512
flexible (7.xxx)
Step 7 > 5.1
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das hat nichts mit s7 oder cpu zu tun.

wenn das panel mit protool 6 projektiert werden soll, muss das os 6.x drauf
wenn es mit winccflex projektiert werden soll muss das os 7.x drauf.

mehr gibt es da nicht zu zu sagen.
 
vielleicht noch, was mich brennend interessiert!
wie bekomme ich 7.xxx auf dieses panel drauf???
das läuft einfach nicht, irgendwas mach ich da falsch!!
 
Also, verzweifle bald!
um um das panel umzurüsten auf 7.xxx, wird ein externer promer benötigt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falsches Image ?

Hatte vor kurzem das selbe Problem bei einem Kunden von uns. Der Gute Mann hatt zwar mit WinCC Flex gearbeitet, die selbe Meldung erhalten. Ich hab ihm gesagt, er muss das Panel updaten. Er hat aber komischerweise immer mit dem Prosave (von Winccflex) das Image von Protool hochladen wollen. Kontrolliere doch mal den Verzeichnispfad deines Images. Er muss dev. nicht im Protool Pfad liegen.
Man kann nämlich Protool Images auch mit dem Neuen Prosave hochladen

Auf meiner Kiste sind die neuen Images unter :
C:\Programme\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images\OP_TP270_MP270B\
da gibt es : OP_TP270_MP270B_V7_0_1_18.img
und : OP_TP270_MP270B_V7_1_0_0.img

PS: Mit Ethernet oder USB geht das flott....:p

ich hoffe ich ab alles richtig gemacht ? :rolleyes:

MfG Michael
 
Waelder schrieb:
Hatte vor kurzem das selbe Problem bei einem Kunden von uns. Der Gute Mann hatt zwar mit WinCC Flex gearbeitet, die selbe Meldung erhalten. Ich hab ihm gesagt, er muss das Panel updaten. Er hat aber komischerweise immer mit dem Prosave (von Winccflex) das Image von Protool hochladen wollen. Kontrolliere doch mal den Verzeichnispfad deines Images. Er muss dev. nicht im Protool Pfad liegen.
Man kann nämlich Protool Images auch mit dem Neuen Prosave hochladen

Auf meiner Kiste sind die neuen Images unter :
C:\Programme\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images\OP_TP270_MP270B\
da gibt es : OP_TP270_MP270B_V7_0_1_18.img
und : OP_TP270_MP270B_V7_1_0_0.img

PS: Mit Ethernet oder USB geht das flott....:p

ich hoffe ich ab alles richtig gemacht ? :rolleyes:

MfG Michael
Stimmt, im ProSave ist immer die ProTool Verzeichnisstruktur aktiv.
 