Verbindung PC-->SPS-->HMI

Nipp89

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

eine Frage an euch.
Ich bekomme von einem PC über TCP/IP eine Artikelnummer in meine Steuerung (1215C). Es gibt ca. 250 verschiedene Artikelnummer.
Mit der Artikelnummer soll ein Programm angelegt und abgespeichert werden. Die Maschine hat eine X,Y,Z Achse.
Also ich bekomme die Artikelnummer und Teache beim ersten mal X,Y,Z und speichere sie unter der Artikelnummer ab.
Wird wieder irgendwann die selbe Artikelnummer an meine Steuerung geschickt, soll das Programm automatisch angewählt werden.
Hatte von jemand so eine ähnliche Aufgabenstellung?


Kommend vom PC:

STX: 0x02
ETX: 0x03

Artikelnummer (15 Zeichen, numerisch, ASCII HEX):

STX + ARTIKELNUMMER + ETX
0x02 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x03

Vielen Dank im Voraus!
 
Artikelnummer eine Rezepturnummer zuweisen beim "Abspeichern"
Wenn neue ANr. kommt nachschauen ob die schon existiert.

Ja -> Rezeptur laden
Nein -> teachen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

genau der Schritt fehlt mir. Jetzt bekomme ich die Artikelnummer und die muss ich ja irgendwo ablegen (DB?).
Und später beim aufruf? 250 Nummern vergleichen?
 
ja würde ich in einen DB packen und die Rezeptnummer dazu.

Fürs sortieren bzw. Vergleichen gibts Spezialisten da bin ich nicht kompetent. ev. Bubblesort hier suchen.
 