Hallo,

ich habe and nun schon seit längerer Zeit i,mer wieder Probleme an einerbAnlage mit zwei KTP600.
Hier meldet sich nach einiger Zeit immer wieder der Kunde und sagt das er sich nicht mehr einloggen kann.

Ich überspiele dann das HMI Projekt und die Benutzerverwaltung und dann geht es wieder für einige Wochen, bis er sich dann wieder meldet.

Kennwortalterung ist deaktiviert. An was könnte das noch liegen?

Grüsse Pico
 
Die Anzahl ungültiger Login-Versuche auf 0 setzen (Standard: nach 3 ungültigen Versuchen wird der User gesperrt).

Empfehlung: außerdem einen zweiten Administrator anlegen und die Benutzerverwaltungsanzeige in ein Bild machen, dann kann der Kunde sich selber wieder entsperren.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin mir ziemlich sicher dass dir nicht die Benutzerverwaltung verloren geht, sondern dass das Passwort bei zu vielen falschen Eingaben gesperrt wird.

In TIA: Runtime-Einstellungen/Benutzerverwaltung einfach den Haken "Grenze für Login-Versuche" weg machen.
Dieses tolle "Feature" gibt's schon seit Flexible und ich hasse es noch immer. Man vergisst das soooo leicht zum abhacken. :evil:

Apropos... muss den Haken beim Panel an dem ich grad sitz auch weg machen... Danke für die Erinnerung. :ROFLMAO:
 
Nachtrag:
Hat das KTP600 einen USB- oder Speicherkarten-Slot? Du oder der Kunde könnte mal ein Komplett-BACKUP machen, dann kann der Kunde selber das Panel (bei Passwortproblemen oder z.B. Paneltausch wegen Defekt) wiederherstellen (RESTORE).

Harald
 
Oh da muss ich wegen der Grenze der Falscheingaben mal nachschauen.

Nachtrag:
Hat das KTP600 einen USB- oder Speicherkarten-Slot? Du oder der Kunde könnte mal ein Komplett-BACKUP machen, dann kann der Kunde selber das Panel (bei Passwortproblemen oder z.B. Paneltausch wegen Defekt) wiederherstellen (RESTORE).

Harald

Ein Backup habe ich schon hier, allerdings glaube ich das mein Kunde da nicht mit einverstanden ist. Der will einfach das es geht.

Danke euch für den Hinweis mit den Grenzen das hätte ich völlig übersehen!

Grüße Pico
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Backup habe ich schon hier, allerdings glaube ich das mein Kunde da nicht mit einverstanden ist.
Falls das KTP in der Spätschicht Freitag Abend kaputt geht, dann will der Kunde die Produktion solange anhalten, bis Du angereist bist um das Panel zu tauschen??? Und Du willst das auch?
Also ich kenne keine Kunden, die gegen Datensicherung und selber wiederherstellen sind, vor allem, wo es so easy einfach ist und nur eine Speicherkarte oder USB-Stick erfordert.

Der will einfach das es geht.
Naja, scheint wohl nicht so eine wichtige Anlage zu sein, wenn er schon mehrmals mit gesperrten Usern leben konnte.

PS: mit BACKUP/RESTORE meine ich das was Siemens unter "Service & Comissioning" ins Panel eingebaut hat. siehe mal hier das 4. Foto

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Falls das KTP in der Spätschicht Freitag Abend kaputt geht, dann will der Kunde die Produktion solange anhalten, bis Du angereist bist um das Panel zu tauschen??? Und Du willst das auch?

Nee natürlich nicht. Der Kunde hat ja das Backup in unserer Doku bekommen. Ich meinte ja nur für den Fall das die Benutzer gesperrt sind möchte er eine Lösung an welcher er nicht groß Hand anlegen muss.

Die Anzahl ungültiger Login-Versuche auf 0 setzen (Standard: nach 3 ungültigen Versuchen wird der User gesperrt).

Also ich habe mir das jetzt mal angeschaut, tatsächlich war die Standardeinstellung aktiv. Habe es jetzt auf 0 gestellt.
Mal sehen ob er jetzt nochmal anruft :razz:

Danke euch!

Grüße Pico
 
Ich meinte ja nur für den Fall das die Benutzer gesperrt sind möchte er eine Lösung an welcher er nicht groß Hand anlegen muss.
Wenn ein BACKUP auf einer Speicherkarte existiert und diese Karte vielleicht sogar immer im Panel steckt, dann braucht er nur im Control Panel das RESTORE aufrufen - dabei werden auch alle Benutzer wiederhergestellt. Problem: das Backup auf der Speicherkarte muß nach jeder HMI-Änderung aktualisiert/neu erstellt werden.

Man kann auch nur die Benutzerverwaltung ins FLASH exportieren und von dorther auf Knopfdruck importieren, dann ist das Wiederherstellen der Benutzer nur ein Tastendruck.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man kann auch nur die Benutzerverwaltung ins FLASH exportieren und von dorther auf Knopfdruck importieren, dann ist das Wiederherstellen der Benutzer nur ein Tastendruck.

Okay so werde ich das zusätzlich als Absicherung machen, muss nur prüfen ob das KTP600 das kann.
Wobei ich hoffe dass die User jetzt nicht mehr gesperrt werden, wenn ich in die Fehlversuche ne 0 schreibe.

Wenn ein BACKUP auf einer Speicherkarte existiert und diese Karte vielleicht sogar immer im Panel steckt, dann braucht er nur im Control Panel das RESTORE aufrufen.

Lt. Handbuch hat das KTP600 werder eine USB Schnittstelle noch eine Speicherkarte, das mit dem Backup bzw. Restore geht dann nur über Prosave oder WinCC flexible.
 
Zurück
Oben