OP7 von selbst in den Transfermodus?

Nudelschinken

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und guten Morgen.

Gestern hat sich angeblich ein OP7 von selbst in den Transfermodus geschalten. Ist das Möglich?
Naja zumal bekomme ich keine Verbindung mehr zum OP hin um das Projekt neu aufzuspiele.
Hat so ein Problem schon mal jemand gehabt?
Kann mir da jemand weiterhelfen?

Schöne Grüße.
 
Hallo,
wenn kein Programm im OP ist geht er allein auf Transfer, oder es hat jemand gefummelt, Tastenkombination oder über die Systemeinstellung.
 
Ich arbeite mit nem Siemens Field PG. Kann es sein dass es wohl daran liegt das ich eine TTY Schnitstelle am PG hab und am OP7 DP eine RS232 ???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
das müßte auch gehen mit TTY (habe ich noch nie gemacht da Protool bei mir auf com2 eingerichtet ist), denn im Menue vom OP7 kannst Du einstellen ob Du mit V24 oder TTY hochladen willst.
Wenn Du ein Programmierkabel für RS232 hast nimm das und steck es in Com2, überprüfe in Protool die Schnittstelle ob die auf Com2 ist, wenn in Protool S7 Integration angekreutzt ist will er auch nicht (jedenfals bei unserem PG 740).Und ganz soblöd gefragt: ist es dein erstes mal das Du auf ein OP mit dem PG zugreifst, oder hat das schon mal bei anderen OP's geklappt?
 
Zuletzt bearbeitet:
defekt?

Hallo,

Nudelschinken schrieb:
..Gestern hat sich angeblich ein OP7 von selbst in den Transfermodus geschalten. Ist das Möglich?...
Das hatte ich vor Jahren mal bei einem OP17. Die Projektierung liesse sich zwar neu laden, war aber nach einiger Zeit wieder weg. Wir hatten uns dann auf einen Speicher-Defekt geeinigt und haben das Gerät durch ein neues ersetzt.


Gruß, Onkel
 
So habs nun doch geschaft. Auf Com1 Adapter drauf undn Kabel zusammengelötet. Naja beim OP27 hats ander funktioniert.
Vielen dank für die Hilfe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Nudelschinken schrieb:
Kann es sein dass es wohl daran liegt das ich eine TTY Schnitstelle am PG hab und am OP7 DP eine RS232 ???
Die PG's von Siemens sind an Com1 grundsätzlich mit TTY und RS232 bestückt. Belegung siehe PG-Handbuch. Die Com2 ist, wenn heute überhaupt noch vorhanden, bei Siemens PG's immer nur als RS232 ausgeführt. Gruss Question_mark
 
Zurück