HMI-Panel mit unterschiedlichen SPS verknüpfen

Fesinator92

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Community,

ich habe mal eine Frage zum Anschluss eines HMI-Panels an eine SPS. Ich habe dazu schon die Suche bemüht, aber keine konkrete Antwort zu diesem Thema bekommen.

Ist es möglich ein HMI-Panel mit mehreren SPS-Einheiten über einen Switch bei Verwendung von Profitnet zu verbinden und dann mittels dem HMI die unterschiedlichen Programme der Steuerungen anzusprechen? Geplant ist die Vereinheitlichung zweier HMI-Panels zu einem HMI-Panel. Beide Panels sind derzeit mit unterschiedlichen S7-Systemen verbunden.

Schonmal vorab Danke :)
 
Ich muss jetzt an dieser Stelle einfach nochmal nachharken. Und zwar beschäftige ich mich zurzeit mit folgenden Fragen:

Wenn man die beiden Steuerungen zusammenschließt, muss dann im TIA Portal ein neues Projekt erstellt und die S7-Objekte neu angelegt werden?
Wie verhält sich das mit den bestehenden Projekten, wenn diese außer der Speicherung in der SPS nicht mehr vorhanden sind?

Kann mir jemand zu den oben gestellten Fragen Infos geben oder Links, wo ich die Infos finden kann?

*Die Software liegt mir derzeit leider noch nicht vor.
 
Hi,

wenn die Original Projekte vorliegen kann man die Geräte einfach per Copy & Paste in ein neues gemeinsames Projekt zusammenführen.

Man kann auch ein neues Projekt mit unspezifizierten Geräten anlegen und die gepeicherten Daten aus dem Gerät übernehmen, dabei gehen dann aber sowas wie Symbolik und Kommentare verloren.

Da bisher weder Infromationen zu den verwendeten Geräte vorliegen, noch mit welcher Software in welcher Version die hinterlegten Daten in der Steuerung gespeichert wurden kann man da nicht viel mehr Informationen liefern.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort =) erstmal ein paar Informationen:

An Geräten liegt zum einen eine S7-300 vor und eine S7-1214C vor. Als Input für die jeweiligen SPS dienen zwei HMI Basic Panels.
Die Step7-Version, mit der die Daten damals in die S7-300 geschrieben wurden, war die Step7 v5.4 Professional. Das Projekt ist nur noch auf der SPS zu finden. Es liegt demnach kein Originalprojekt mehr vor.
Das Programm der S7-1214C wurde mit Step7 v13 angelegt und ist außer auf der SPS direkt auch noch als Originalprojekt vorhanden.

Wenn ich richtig liege, müsste man doch jetzt eine Step7 Professional Version und die beiden Projekte als Originalprojekte vorliegen haben, um aus den beiden Teilprojekten ein neues Gesamtprojekt anlegen zu können?

Grüße
Felix
 
Hallo,

versuch es einfach :)
Speicher das Projekt mit der S7-1200 unter einem neuen Namen.
Dann legst du eine unspezifizierte S7-300 an und versuchst die Daten aus der CPU S7-300 in das projekt zu laden.

Sind den wenigstens die beiden HMI Projekte mit den BasicPanels vorhanden?
Weil da könnte dann ein laden aus dem Gerät schwieriger werden!

Gruß
Christoph
 