TP900 via Profibus stört PC Runtime

Memnon

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

ich habe folgendes Phänomen:

eine PC Runtime ist über Ethernet mit einer 300er CPU verbunden. (Bestehende Anlage, Step 7 V5.5, CP343 Lean)

Im Rahmen einer Modernisierung habe ich an diese CPU über Profibus ein TP900 angeschlossen. (TIA)

Wenn das TP angeschlossen ist, funktioniert es einwandfrei. ABER meine PC Visualisierung bekommt keine Daten mehr.

Schalte ich das TP wieder ab, ist alles wieder wie vorher.

Hatte das schon mal jemand? Irgendeine Idee? :confused:

LG Memnon
 
Mal in die CPU schauen
299124_s7-300_cpu_in_verbindung_mit_op_01_d.png
 
Jop, die waren bei mir in der Hardware auf 0 gestellt.:oops: Und das obwohl schon 3 Teilnehmer projektiert waren. (2xOP77)

Laut Siemens Support soll ich bei allen Teilnehmern unter Verbindungen den Zyklischen Betrieb rausnehmen.

Das sollte doch eigentlich nicht nötig sein oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Revidiere, falsches Projekt. 12 Verbindungen sind angelegt.
Welche Verbindungen ? Mach doch ein Screenshot davon.

Aber egal, das Problem ist höchst wahrscheinlich wegen zu wenig Verbindungsressourcen.
Irgendwie hast du Verbindungen reserviert oder projektiert, und es gibt nicht genügend OP Verbindungen frei um PC RT und TP900 gleichzeitig online zu sein.
 
OP Verbindungen waren zu wenige angeleg, da hast du schon recht.
Mache gerade den Test.
Was passiert denn, wenn ich den Zyklischen Betrieb an den OP´s deaktiviere?
Ich möchte ja die Anlage nicht schlechter machen, als sie ist.
 
So, läuft.
Aktueller Verständnisstand ist folgendermaßen:

Bei mehreren Op´s / TP´s müssen entweder die Anzahl an OP-Verbindungen zur Verfügung gestellt werden
oder
der zyklische Betrieb muss Visualisierungsseitig deaktiviert werden, damit sich das nicht gegenseitig blockiert.

Danke für die schnelle Unterstützung!

Euch noch eine stressfreie Woche.

LG Memnon
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
der zyklische Betrieb muss Visualisierungsseitig deaktiviert werden, damit sich das nicht gegenseitig blockiert.
Das soll nicht notwendig sein. Kannst du erklären genau was du meinst ?

Ich glaube das dein Problem war nicht das zu wenig OP Verbindungen angelegt waren, sondern das unnötig feste Verbindungen angelegt oder reserviert wurde.
Zeig uns doch ein Screenshot von die Verbindungsressourcen, wie den von PeterHollanda.
 