Hi Leute,

ich versuche eine Profibusverbindung zwischen MP277 und CPU 315-2 DP zuerstellen. Mit Ethernet läuft das ganze problemlos aber mit Profibus leider nicht.
Ist also nicht so schlimm, aber ich wüsste schon gerne fürs nächstes Mal woran es liegt. Vielleicht übersehe ich ja auch nur eine Kleinigkeit.

Ich habe zwei Screenshots mit der eingestellten Verbindung und mit der Displaykonfig angehängt.

Ich nutze WinCCflex 2008SP3.

Vielen Dank schon mal!

Grüße
Matti


Verbindung Profibus.jpgKonifg Panel.jpg
 
Im Deinem WinCC flexible kann ich eigentlich kein Problem sehen. Bei einem im Step7-Projekt integrierten flex-Projekt kann auch kaum etwas falsch eingestellt werden.
Ist der richtige Profibus ausgewählt? Hängt Deine 315-2DP auch an dem langsamen PROFIBUS(1)? Ist die dazu passende HW Konfig in die CPU geladen?
Da anscheinend schon ein Master am Bus ist, deaktiviere mal "[ ] Einziger Master am Bus".

Kontrolliere: Eigenschaften - IF1B MPI/DP > Zuordnung > benutzte Schnittstellen-Parametrierung: S7ONLINE

Ist Deine 315-2DP vielleicht selber DP-Slave eines anderen DP-Masters?
Dann aktiviere mal in den Eigenschaften der CPU DP-Schnittstelle bei Betriebsart DP Slave "[x] Test, Inbetriebnahme, Routing"

Ansonsten: Profibus-Verkabelung, Stecker und Abschlußwiderstände prüfen