TIA V13 SP1 Benutzerdefinierte Datentypen.

vollmi

Level-3
Beiträge
5.423
Reaktionspunkte
1.403
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Arbeitet jemand mit Benutzerdefinierten Datentypen in WinCC TIA?
Ich versuche gerade einer Variablen so einen Datentyp zuzuordnen leider ohne Erfolg.

screenshot.40.jpg


Ich gehe genau nach der Anleitung auf der Supportseite vor.
https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109091876?c=72340633867&pnid=14678&lc=de-WW

Aber bei mir kommts immer Rot (ungültiger Anwenderdatentyp).
Was mach ich denn da bitteschön wieder falsch?

mfG René
 
Hallo vollmi,

also ich habe das jetzt in den vergangen 30 Minuten selbst probiert und auch noch einmal bei einem Projekt eines Kollegen überprüft.
Wenn man in der Projektbibliothek einen neuen HMI-Datentyp anlegt, dann kann man ihn auch für HMI-Variablen verwenden. ALLERDINGS, so scheint mir, kann dann keine symbolische Verknüpfung zu einer PLC-Variablen angeben werden sondern man scheint gezwungen zu sein, die Adresse absolut einzugeben.
Es ist offensichtlich auch nicht möglich, in der HMI eine Variablen mit einem PLC-Datentyp anzugeben.

Als Schlussfolgerung bedeutet das für mich, dass ich für PLC und HMI jeweils einen Datentyp mit identischem Aufbau anlegen muss, wenn ich auf PLC-Datentypen zugreifen will. Scheint also nach wie vor genauso wie in WinCC flexible zu sein.

Hat jemand andere Erkenntnisse gesammelt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

check mal die Einstellungen für den Kommunikationstreiber bei dem UDT.
Wenn der nicht zu dem der HMI Verbindung passt dann funzt das nicht.
So kann ein UDT mit der Einstellung "S7300/400" nicht für eine HMI Verbindung zu einer S7-1500 genutzt werden.
 
check mal die Einstellungen für den Kommunikationstreiber bei dem UDT.
Wenn der nicht zu dem der HMI Verbindung passt dann funzt das nicht.
So kann ein UDT mit der Einstellung "S7300/400" nicht für eine HMI Verbindung zu einer S7-1500 genutzt werden.

Genau das wars. Ich hab für die 1500 aber extra den optimierten Zugriff abgeschaltet :) aber dass der UDT auch wirklich für eine 1500er passen muss ist mir nicht aufgefallen.

mfg René
 
Als Schlussfolgerung bedeutet das für mich, dass ich für PLC und HMI jeweils einen Datentyp mit identischem Aufbau anlegen muss, wenn ich auf PLC-Datentypen zugreifen will. Scheint also nach wie vor genauso wie in WinCC flexible zu sein.

Das ist genauso. Das ist jetzt für mich aber kein Problem da ich dieses HMI nicht integriere weil ich die Verbindungen in der Laufzeit auf und abbaue und somit eh Absolut adressiere. Möchte mir aber den Aufwand kleinhalten darum für die 100 gleichen Objekte gleich einen Datentyp erstellen. Sonst hab ich wieder ne Variablenliste aus 1001 Variablen.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

weiß jemand, ob das ganze auch mit einer Verbindung zu einem OPC UA Server funktioniert?
Als Kommunikationstreiber kann man nur S7 Steuerungen auswählen.
OPC UA Verbindung ist angelegt.

Viele Grüße
 