WinCC 2008 Micro - Das Einrichten der Kurvenanzeige !?!?!

thomasdeldiaz

Level-1
Beiträge
47
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Ich bin gestern während des Einrichten der Kurvenanzeige im WinCC 2008 Micro auf ein Problem gestoßen.

Es handelt sich nämlich um eine Darstellung des Niveaus im Tank, die Aufzeichnung soll in einem 4, 8, 24 Stunden und 1 Woche Zeitraster erfolgen (4x verschiedene Bildern jeweils mit einer Kurvenanzeige).

Also wir haben die folgende Angaben:

1. Variable: Niveau_Ist_Tank_Ltr_HMI --> Word Variable: VW304
2. Erfassungszyklus: 100 ms
3. Erfassungsart: Zyklisch fortlaufend
4. Zeitbereich (Bild #1): 14400 sec.

Leider auf der Darstellung, da bewegt sich nichts. Es gibt keine Aufzeichnung seit gestern. Auch in der Tabelle unter der Achse Y bei dem Wert erscheint nur so was "####".

Sehe Fotos:

SPS-01.PNG

SPS-02.PNG

SPS-03.PNG

Ich habe beispielsweise geringste Ahnung was den Spalt "Kurvenwerte" zu bedeuten hat.

Kann jemand mir eventuell einen Tipp geben ? :?: :sad:

Danke schön im voraus !!!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo thomas,
Was ist das für eine Panel-Type?

Da hätten wir gleich ein paar Dinge:
Hallo Zusammen,
1. Variable: Niveau_Ist_Tank_Ltr_HMI --> Word Variable: VW304
2. Erfassungszyklus: 100 ms
3. Erfassungsart: Zyklisch fortlaufend
4. Zeitbereich (Bild #1): 14400 sec.
Wie ist der Archivierungszyklus der Variablen eingestellt? Dein Panel kannnur eine max. Anzahl von Archivwerten aufnehmen.

zB. ein KTP400 Basic kann nur 10000 Werte. Wenn man dort mit 1s archiviert, dann hat man bei einem Wert das Panel nach 2,7Stunden aufgefüllt.
Die Anzahl der Werte die ein Variablenarchiv umfasst kann bei den Einstellungen des Variablenarchivs eingestellt werden, hier sollte man auf jeden Fall innerhalb der Grenzen des Panels bleiben. Man kann zwar mehr einstellen aber meist stürzt die Archivierung des Panels ab sobald die Leistungsgrenze im Laufe der Archivierung überschritten wurde...
Leider auf der Darstellung, da bewegt sich nichts. Es gibt keine Aufzeichnung seit gestern. Auch in der Tabelle unter der Achse Y bei dem Wert erscheint nur so was "####".
Nachdem du "seit gestern" schreibst, klingt das so.



Ich habe beispielsweise geringste Ahnung was den Spalt "Kurvenwerte" zu bedeuten hat.
Das sind einfach die Anzahl der Werte welche die Trendkurvenansicht innerhalb seines Fensters darstellen soll.
10-Werte -> Das Panel lädt, über den Zeitbereich der Y-Achse, 10 Werte aus der Archivdatei und zeigt diese an.
50-Werte -> Das Panel lädt 50 Werte (sofern im angezeigten Zeitraum vorhanden) aus der Archivdatei.
Je mehr Werte das Panel pro Ansicht laden und anzeigen muss, desto schlechter die Performance.

Bei deinem Winiz-Panel sind aber kaum mehr als 50-Werte sinnvoll. Was war denn die Standardeinstellung (die passt meistens ganz gut zur Leistung des Panels), sicher nicht die "1".

Hier noch ein paar Beschreibungen
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/26190515
Anhang anzeigen WCFLoggingdeDE.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ronin,

Danke für dein Tipp und deine Aufklärungen.

Es handel sich um HMI Siemens TP177 micro.

Also mittlerweile habe ich noch bisschen im Internet nachgeforscht. Und beispielsweise bei dem Erfassungszyklus von 14400 sec. habe ich das Archivierungszyklus von 14 sec. eingestellt und den Wert im Fenster "Kurvenwert" auf max. 999. Ich habe es noch nicht ausprobiert, will ich aber morgen los legen.

Also laut dein Rat soll ich auf 50 reduzieren um die Performance nicht zu verschlechtern.

Mal sehen was morgen passiert. Es ist jetzt jedenfalls für mich alles klar geworden.

Danke nochmals,

Bis dann.
 
Hallo Ronin,
Danke für dein Tipp und deine Aufklärungen.
Es handel sich um HMI Siemens TP177 micro.
OK....... da hab ich gleich mal in die falsche Richtung geantwortet.

Dein Panel kann gar keine Variablenarchive.....
Dann ist das schon mal nicht der Grund für das Nicht-Anzeigen der Werte... :cool:

Das hier scheint mir also nicht machbar...
Es handelt sich nämlich um eine Darstellung des Niveaus im Tank, die Aufzeichnung soll in einem 4, 8, 24 Stunden und 1 Woche Zeitraster erfolgen
Du musst wissen das es Panels mit und ohne der Zusatzfunktion "Variablenarchive" gibt. Genannte Funktion erlaubt es dem Panel den Verlauf von Werten zyklisch in eine Datei abzulegen und diese dann mittels Kurvenansicht wieder auszulesen und anzuzeigen.
Dazu kann man bei der Kurvenanzeige (Siehe 2. Screenshot bei dir) in der Spalte "Kurventyp" auf "Archiv" umstellen.
So werden im Normalfall Werte für einen längeren Zeitraum aufgezeichnet und im Trend dargestellt.

Wenn man die "Variablenarchive" nicht hat dann kann man nur die Funktion "Echtzeit zyklisch" verwenden.
Das bedeutet aber lediglich das das Panel, nur solange die Trendansicht offen ist, den Aktualwert ein Prozessvariable in der Kurve einträgt.
Schließt man die Anzeige (Bildwechsel) sind die Daten futsch und das Panel beginnt neu einzutragen.

Jetzt zum magischen Thema: Erfassungszyklus und Kurvenwerte.
Und beispielsweise bei dem Erfassungszyklus von 14400 sec. habe ich das Archivierungszyklus von 14 sec. eingestellt und den Wert im Fenster "Kurvenwert" auf max. 999. Ich habe es noch nicht ausprobiert, will ich aber morgen los legen.
Kurvenwerte: Dein Panel hat eine horizontale Auflösung von 320 Bildpunkten, die Nutzbare Trendfläche ist vielleicht 250px breit (Rahmen, X-Achse).
Wie willst du denn hier 999 verschiedene Punkte anzeigen? Selbst wenn du auf 250 gehst ist jeder Pixel ein Wert.
Normalerweise hat man so maximal 100 Werte hier, den Rest verbindet die Kurvenanzeige dann mit Linien.

Erfassungszyklus: Gerade hier bin ich mir nicht 100% sicher da ich die Funktion Kurvenansicht-"Echtzeit zyklisch" selbst nie verwende.
Wenn ich es falsch erkläre hoffe ich dass mich jemand korrigiert... ;)

Du hast am Panel einen Zeitbereich von 14400s und 999 Kurvenwerte eingestellt.
An der Stelle weiß ich nicht sicher was das Panel mit den 999 macht, da es ja keine 999 Werte anzeigen kann, vielleicht stellt es einfach die max. Werte dar die mit der Pixelbreite möglich sind. :?:
Nehmen wir also lieber 14400s und 250 Werte an. Die bedeutet dass das Panel alle 57,6s (1440/250) einen Wert einträgt, nach weiteren 57,6s wird dann der nächste eingetragen und (sofern möglich) per Linie verbunden. Nach 2 Minuten haben wir aber erst 2 Pixel belegt, bis die ganze Ansicht voll ist vergehen die ganzen 14400s.

Jedes mal wenn du das Bild von neuem öffnest beginnt der Spuk wieder von vorn da die Daten nicht aufgezeichnet werden.
Mit dem Lineal siehst du daher die "####", da keine Werte da sind.

Stell mal auf 100 Sekunden Zeitbereich und 100 Werte. Dann wirst du sehen wie die Kurvenansicht mit Typ "Echtzeit zyklisch" arbeitet.
Die ist leider nur für Kurzzeit-Beobachtungen geeignet, nicht für "Langzeit"-Archivierungen. :sad:
 
Zuletzt bearbeitet:
Echt jetzt !?!?

Das ist natürlich nicht gut :sad:, besonders in diesem Fall, wenn man beobachten muss, wie 30000 Ltr. des Rapsöls im Laufe eines Monats verbraucht wird. Wie die "Kurvenwerte" & und das "Erfassungszyklus" funktionieren uns voneinander abhängig sind, ist mir jetzt vollkommen klar geworden.

Also mit dem Panel man kann nicht wirklich viel anstellen, wenn es geht um diese Kurvendarstellung, echt schade.

Ich versuche morgen nochmals herumzuprobieren, mal sehen was dabei herauskommt.

Lässt sich eventuell von der SPS Seite irgendwelche Lösung finden, eine Array Funktion, oder noch sonst was, dass die Werte in der SPS abgelegt werden ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider, sonst ein Panel nehmen das Archive kann. Wobei das halt mit 2008 Micro projektierbar sein muss... wenn's so eins gibt...

Was für ne CPU? Wenn du VW304 schreibst ist es wohl ne 200er.

Da müsstest mal deine Anforderungen genau definieren was du denn angezeigt und ausgewertet haben willst.
Rapsölverbrauch pro Stunde/Tag? Was ist das Minimum.
Pro Tag ging ja noch vernünftig mit max. 31 Werten...
 
Hallo Ronin,

Es scheint doch zu funktionieren :confused: :smile: :sm2:

Also ich habe folgende Einstellungen in das Display eingespielt:

1. Kurvenwerte: 240
2. Aufzeichnungszyklus: 60 (14400 sec. / 240) - 4 Stunden

8 h / 24 / 1 Woche geht auch.

Funktioniert wunderbar. Wenn ich auf anderes Bild wechsle, und nach einige Sekunden bzw. Minuten wieder den Trend aufrufe, dann erscheint sofort die Kurve, heißt es das Display fängt nicht von vorn an. Es läuft jedenfalls.

Noch eine Frage die Verbindung zwischen dem Display und der SPS angeht. Ich habe jetzt eine Verbindungskonfiguration die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.

1. WinCC - sehe Screenshot:

SPS-1.jpg

2. PROFIBUS Kabel mit zwei Stecker --> beide seiten jeweils mit dem Schalter auf OFF eingestellt.

3. Baudrate SPS/HMI: 9,6 kBit/s und 19,2 kBit/s ausprobiert und funktioniert, aber wenn ich auf ON umschalte, dann die Verbindung geht verloren. 187,5 kBit/s funktioniert nur wen der Stecker vom USB/PPI Kabel dran ist - sehe Foto. Wenn ich den Stecker weg nehme dann geht die Verbindung verloren, auch das Umschalten auf ON bringt nichts.

SPS-2.jpg

Normalerweise sollen die Endteilnehmer mit den auf ON verschaltenem Stecker verbindet werden. Ich weiß nicht woran es liegen kann.

Es handelt sich um: S7-200 CPU 224

Was meinst du ???

MfG,

T-Mack
 