Hallo,

ich habe in WinCC Kurven angezeigt und Weiss jemand wie ich die Beschriftung der einzelnen Kurven ganz sichtbar machen kann?
könnt ihr mir weiterhelfen
Danke
 
Meinst du WinCC oder WinCC flexible?

Konfigurationsdialog-->kurven-->Name.Dort kannst du bei einem Online trend ein Name eintragen.Das erscheint bei meiner version unter dem Trend.

Kurve(Name) Variablenanbindung Wert Zeit
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meinst du WinCC oder WinCC flexible?

Konfigurationsdialog-->kurven-->Name.Dort kannst du bei einem Online trend ein Name eintragen.Das erscheint bei meiner version unter dem Trend.

Kurve(Name) Variablenanbindung Wert Zeit


WinCC flexible
Ich möchte auf der X-Achse n/mm und auf der Y-Ache: mm zu schreiben...
 
Dann schreibs doch halt auch rein.Also ich bin jetzt kein Experte.Aber das Projekt das ich habe, da haben sie einen Text an die Y-Achse geschrieben.
Wieviel Kurven hast du in eime Trend?Dann nimm ein Text und schreib es an die X-Achse und Y-Achse als statischer Text dran.
 
Dann schreibs doch halt auch rein.Also ich bin jetzt kein Experte.Aber das Projekt das ich habe, da haben sie einen Text an die Y-Achse geschrieben.
Wieviel Kurven hast du in eime Trend?Dann nimm ein Text und schreib es an die X-Achse und Y-Achse als statischer Text dran.

vielen vielen dank silverfreaky...

und ein problem noch :)
ich arbeite arrays und wie kann man Y-Achse (aktuel 0-130) 0-100% skaliert werden...

Ich danke schonmal im voraus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich arbeite arrays und wie kann man Y-Achse (aktuel 0-130) 0-100% skaliert werden...
Mit arrays, dann verwendest du bitgetriggerte und gepufferte Kurven ?
Egal, für alle Kurven-Typen kannst du für die 2 vorhandene Y-Achsen (links und rechts) Entweder ein festen Wert, oder ein Variabel spezifizieren. Wenn du ein Variabel spezifizierst, dann kann dein SPS Program der Skalierung steuren, oder der Anwender durch ein Eingabe-Feld, oder durch ein Skript kannst du es dynamisch steuern (z.B zwischen Celsius und Fahrenheit wechseln).
 
->Wertachse links (Anfang Achse 0/EndeAchse 100)
->Achsen->Wertachse links->Schrittweite 5/Teilstriche 4
Die Prozent oben an die Achse schreiben
 
Mit arrays, dann verwendest du bitgetriggerte und gepufferte Kurven ?
Egal, für alle Kurven-Typen kannst du für die 2 vorhandene Y-Achsen (links und rechts) Entweder ein festen Wert, oder ein Variabel spezifizieren. Wenn du ein Variabel spezifizierst, dann kann dein SPS Program der Skalierung steuren, oder der Anwender durch ein Eingabe-Feld, oder durch ein Skript kannst du es dynamisch steuern (z.B zwischen Celsius und Fahrenheit wechseln).

ja,ich verwende bitgetriggerte und gepufferte Kurven...

meine aktuelle Y Werte 0-130 und soll ich die Achse 0-100% skalieren,wie kann ich in WinCC flexibel ändern..?

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da stehts doch:

Eigenschaften der Kurve.Das Objettfenster ist unter dem Trend

->Wertachse links (Anfang Achse 0/EndeAchse 100)
->Achsen->Wertachse links->Schrittweite 5/Teilstriche 4
Die Prozent oben an die Achse schreiben
 
Da stehts doch:

Eigenschaften der Kurve.Das Objettfenster ist unter dem Trend

->Wertachse links (Anfang Achse 0/EndeAchse 100)
->Achsen->Wertachse links->Schrittweite 5/Teilstriche 4
Die Prozent oben an die Achse schreiben

Y-Achse-> abstand 0-5 mm.
Die Achse wird 0-100% skalieren
wenn einen Wert z.B. 2 mm. zu ändern möchte, muss ich sehen, ob ich einen Wert Prozente ändern
 
Ja du kannst ja den SPS Wert unter Eigenschaften--> Variablen->Lineare Skalierung direkt auf 0..100% Skalieren.
Dann hättest du in der SPS 0..130 mm und im Flexible 0..100%.Der Wert von der SPS wird dann auf Null bis hundert umgesetzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich dich richtich verstanden habe:
Der Wert ist in millimeter, aber der Kurvenanzeige soll sich in % skaliert werden.
Warum skalierst du nicht dein Kurvenanzeige von 0.0 mm bis 5.0 mm ?
Ich emfehle dich beide entweder in mm zu skalieren, oder beide in %, nicht gemischt.
 
Wenn er intern mit mm rechnet kann er das schon machen.Wenn er beides braucht soll er halt einmal in mm und einmal in % anzeigen.
Er bracht ja nur eine zweite Variable und normiert die in der Visu um.
 
Guten Morgen...

ich brauche halt einmal in mm und einmal in % anzeigen.
Deswegen soll ich die Kurvenanzeige millimeter und acuh in % skalieren.
 
Ja unter variablen:

-->variablenname
--->Verbindung(siehe deiner Kommunikation,dort steht der Name)
-->Datentyp Integer
-->Adressse DB 114 DBW12(bei Einzeladressierung,beispiel)
-->Arrayelemente 1
-->erfassungszyklus 1s

Du lesgst also so 16 variablen an und fertig, die Absolutadresse hast du ja.Die Verbindung hast du auch und fertig.
 
Zurück