Komponenten Konfigurator

SKg

Level-1
Beiträge
357
Reaktionspunkte
40
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann die Komponente IE-Allgemein im Komponenten Konfig. nicht auswählen.
Wenn ich die Station mit dem Wizzard erstelle und dann Importiere bekomme ich die Meldung das IE-Allgemein nicht installiert ist.
Wie bekomme ich diese Komponente nachinstalliert.

Simatic Net NCM PC V5.3.2.1 ist installiert.

Gruß
 
Der Simatic Net "softwarepaket" ist geteilt in 2.
Teil 1 ist der eigentliche Simatic Net.
Teil 2 ist NCM. Mit NCM wird Simatic Net konfiguriert.
Vielleicht hast du nur NCM gewählt bei der Installation ?
Was meldet "Installed Software" ?
 
Es scheind ein Problem mit Win XP SP3 und Simatic Net PC/Software Edition 2005 zu sein.
Ich bleibe am Ball.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Problem gelöst.

Instalationsreihenfolge:

Win XP SP2
Simatic Net PC/Software Edition 2005 +HF1
Win XP SP3
WinCC flixible 2008 Runtime nicht WinCC flexible 2008 Compact etc.

Das WinCC flexible 2008 kompletpaket scheind das Simatic Net Paket zu zerlegen.

Gruß
 