Nachträgliche mobile Visu in der Siemens-Welt

StGo

Level-1
Beiträge
84
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Komme gerade vom Kunden, da haben wir im letzten Jahr eine Fertigungslinie hingestellt. 13 Stationen mit S7-300-PN-CPU, alle vernetzt per Ethernet. Jede Station hat ein eigenes HMI, leider TP177B, kein Webserver. Der Kunde möchte ein Mobiles Panel, daß er bei Bedarf ansteckt oder dass per WLAN kommuniziert. Selbstverständlich könnte ich jetzt ein aktuelles Mobil nehmen und da eine schicke Visu draufmachen, die alle Stationen enthält, das ist aber ganz schön aufwendig. Einfacher wäre, wenn man an an dem neuen Panel alle vorhandenen alten Projektierungen aufspielen könnte und dann auf Wunsch starten könnte...
Habt ihr eine Idee?

Gruß
StGo

Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
 
Also wir haben sowas mit dem Smartserver von Siemens gelöst. Ob das auf den alten tp177 funktioniert weiß ich leider nicht. Es gibt da mittlerweile sogar eine App mit der ich auf jedem Android Gerät die Anlage steuern kann. Somit spare ich mir die arbeit der projektieren und das Teure Mobilpanel.
 
Selbstverständlich könnte ich jetzt ein aktuelles Mobil nehmen und da eine schicke Visu draufmachen, die alle Stationen enthält, das ist aber ganz schön aufwendig. Einfacher wäre, wenn man an an dem neuen Panel alle vorhandenen alten Projektierungen aufspielen könnte und dann auf Wunsch starten könnte...

Wir nutzen auch SmartServer für solche Fälle.

Wenn du alle Projekte hast, dann kannst du doch die jeweiligen Bilder, Daten und Variablen auf ein Panel kopieren. Natürlich ist Nacharbeit notwendig, aber bei TP177 werden die Visualisierungen nicht so aufwendig sein.
Allerdings glaube ich nicht, dass du überhaupt 13 Verbindungen auf einem Mobile-Panel anlegen kannst.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Korrekt müsste es wohl heißen:
Das TP177B mono DP kann keinen Webserver.

13 Verbindungen gehen sicherlich nicht, auch deswegen hatte ich den Gedanken, die Projektierung umzuschalten. Bei einer WinCCflex-Runtime geht das doch auch?!

Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
 
Mehrere Runtime-Projektierungen auf einem Panel

- Als "Multi"-Panel nimm ein möglichst TP177B-kompatibles Panel was einen Windows Explorer hat (also ein Panel mit PN-Schnittstelle, z.B. TP177B PN (Gibt es ein kompatibles Mobil-Panel??)).
- Konvertiere alle Panele auf diesen Paneltyp. Die Verbindung stelle am besten auf Ethernet um, dann kannst Du das "Multi"-Panel ganz problemlos an Ethernet an- und umstecken.
- Erstelle auf dem Panel 13 Ordner in \FLASH\ (oder auf einer SD/MMC-Card oder USB-Stick, falls der interne FLASH nicht ausreicht)
- Kopiere aus dem WinCCflex-Projekt(en) jeweils die *.fwx-Datei als PDATA.FWX in einen der 13 Ordner. Alternativ: Transferiere jeweils das Projekt auf das Panel und kopiere/verschiebe danach die PDATA.FWX aus \FLASH\Simatic\ in die Ordner.
- Erstelle auf dem Panel im Ordner \FLASH\ 13 .bat-Dateien mit ungefähr diesem Inhalt "copy \FLASH\Ordner_x\PDATA.FWX \FLASH\Simatic\*.*"
- erstelle 13 Verknüpfungen zu den .bat-Dateien auf dem Desktop des Panels (oder erstelle direkt die .bat-Dateien auf dem Desktop)
- Zum Ändern der Runtime für eine andere Anlage beende die gerade laufende Runtime und starte die zu der anderen Anlage gehörende .bat-Datei - dadurch wird die zu der Anlage gehörende Runtime-Projektierung PDATA.FWX in den Runtime-Ordner \FLASH\Simatic\ kopiert
- Starte die Runtime - voila!

Unbedingt zu empfehlen: Sorge dafür, daß in jedem Panel-Projekt eine andere Projektkennung benutzt wird (Geräteeinstellungen) und der Bereichszeiger "Projektkennung" eingerichtet ist. Dann verbindet sich das Multi-Panel nicht versehentlich mit der falschen CPU.

Harald
 
Danke an alle, werde die Varante von PN/DP, mal ausprobieren.

Gruß StGo


Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
 
Zurück
Oben