WinCC Anzeige Meldenummernverfahren

sps_mitte

Level-2
Beiträge
172
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe per Meldenummernverfahren in WinCC flexible und WinCC Fehlermeldungen generiert.
Im WinCC Flexible werden sie angezeigt, im WinCC nicht.
Im WinCC Flexible muss man für die Anzeige noch Einstellungen in Bereich "Meldeeinstellungen" vornehmen, ist es auch im WinCC der Fall?
Ich kann die Fehlertexte im Alarm Logging sehen, sie werden jedoch nicht anzeigt.
Was fehlt noch?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es sind keine Bitmeldungen einzeln projektiert. Anwendung von Meldenummernverfahren über Alarm_S.
Es werden nur Systemmeldungen angezeit, jedoch keine Fehlermeldungen von der SPS.
 
Habe ich mal kopiert!

Nee, nicht das ich wüsste. Wie verwendest Du denn die Meldebausteine? In CFC oder klassisch Step7?

Indirekt gibt's einige Möglichkeiten wenns nicht CFC ist:
- man könnte die Meldungen nicht im Meldebaustein definieren, sondern z.B. in der Symboltabelle die Alarm-S Meldungen auslösen/projektieren
- im Meldebaustein nicht die Klartexte eintragen, sondern ne Referenz auf ne Anwenderdefinierte textliste, dann kannst Du's in der Textliste bearbeiten
- nen Meldebaustein mit z.B. 30 Meldungen bauen, dann kannst Du aus einem Fenster heraus diese 30 Meldungen editieren
Im CFC verwendet man ja Platzhalter welche im Meldetext den Plannamen bzw. Bausteinkommentar automatisch einfügen, u.U. musst Du dann in den Meldetexten garnix mehr ändern, geht alles automatisch...

Also, wie genau setzt Du Deine Meldebausteine ein?
 
Zurück