Hallo Experten,

ich brauche mal einen Denkanstoß, da ich (leider) nur selten etwas mit SPS mache.

Wir haben bei einem Kunden ein KTP700 PN an einer CPU 1214 laufen. Ich hatte einige Benutzergruppen und Benutzer angelegt. Zum Glück hatte ich die Kennwortalterung ausgeschalten. Soweit funktioniert alles wie es soll.

Nun möchte der Kunde ein paar Funktionserweiterungen. Er will zur Laufzeit Passwörter ändern. Am liebsten aber auch selbst Benutzer verwalten und Logs der Bedieneranmeldungen sehen.

Wir haben in TIA V13 SP1 Upd. 3 BASIC programmiert. Somit fallen wohl Scripts aus? Komme ich vielleicht über OPC an Variablen, oder gar über den Webserver direkt an die Benutzerverwaltung?
 
Benutzerverwaltung kannst du über Controlls (unten rechts) eine Benutzerverwaltung einfügen. Da kannst du zb. Kennwörter ändern.
 
Zurück