KP700 mit 1212C verbinden

Kaewien

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebes Forum,

erstmal vorweg.
Ich benutze TIA Portal v13 upd1 sp2

Ich habe eine S7 1212C AC/DC/Rly und ein KP 700 Comfort Panel der Version 12.0.... projektiert.
Diese in der Netzansicht zu verbinden stellt sich allerdings als Problem dar. Zumindest dem Urteil der Übersetzung der Hard- bzw. Software des HMI's.
Mir erscheint eine Fehlermeldung, dass die Endpunkte der beiden Parteien nicht im HMI unterstützt werden. So in etwa..
Den genauen Wortlaut kann ich morgen mal mit anfügen.

Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Oder liegt es an Siemens? Oder ist das Panel einfach nicht für die 1212C gemacht?

Mit freundlichen Grüßen
Kevin
 
Hallo,

also erstmal benutze ich TIA Portal v13 SP1 Update 4!!

Ich habe die CPU 1212C AC/DC/Rly in der Version 1.0 Projektiert und das KP700 Comfort in der Version 13.0.1.0.

Das Projektierte Net PN/IE_1 lässt sich an beiden Teilnehmern verbinden.
Allerdings erscheinen die folgenden Fehler.
Fehler beim Übersetzen der Hardware der CPU:
Fehler CPU.JPG

Fehler beim Übersetzen der Hardware des HMI
Fehlermeldungen.JPG

Unbenannt.JPG

Für Ratschläge und Tipps wäre ich sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen
Kevin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

das liegt an der verwendeten Version der CPU.
Diese V1.0 kann nicht mit den Panels da musst auf Version V2.2 hochrüsten.

Gruß
Christoph

Hi ChristophD,

vielen Dank für deine schnelle Antwort.

Habe das soeben mal ausprobiert und tatsächlich, es liegt an der Version.

Jetzt meckert TIA nicht mehr.
 