WinCC Professional V13 SP1 und IPC677C-Projekt in Gerät laden??

gita07

Level-2
Beiträge
81
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Wie kann ich ein neues kompletes WinCC Profesional Projekt in einen IPC677 laden? Wenn ich "lade in Gerät" drücke, erscheint das Fenster Erweiter laden, bei Typ PG/PC-Schnittstelle kann nur Datei ausgewählt werden.Kann ich den PC677 nicht über Profinet übetragen?
Ich habe auf einen USB-Stick das Projekt übertragen. Wo soll ich das übertragende Projekt speichern? welches Pfad? das Muss ich in PC677 mit dem Programm WinCC RT profesional öffnen, odeR?

Danke!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wenn beim Download nur "Datei" angeboten wird so hast du bei der Projektierung keine EthernetSchnittstelle für die PCStation eingestellt.
Das ganze wurde hier im Forum schonmal betrachtet:
http://www.sps-forum.de/hmi/78650-projekt-ubertragung-von-pc-auf-ipc477d-22-touch-2.html

Gruß
Christoph


Hallo Christoph,

Du hast recht, aber ich weiss nicht genau wie ich verbinden kann, weil Port X1 hat schon IP adresse und es ist verbunden mit dem NEtz, aber HMI RT PRofesional ist nicht verbunden. Wie kann ich das machen??
DAnke!!!
 
am besten genau so wie es in dem verlinkten Thread beschrieben wurde:
IPC677C -> Gerätekonfiguration -> Eigenschaften
XDB Konfiguration -> S7RTM installiert aktivieren
X1 oder X2 oder X3-> Schnittstellenzuweisung = PC-Station
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben