MP370 von protool nach winccflex kein interner speicher mehr?

vollmi

Level-3
Beiträge
5.423
Reaktionspunkte
1.403
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi zusammen

Ich habe mehrere MP370 die auf protool aufgebaut wurden. Damals habe ich den internen speicher fürs meldearchiv ausgewählt, das hat bis anhin wunderbar funktioniert.

allerdings in WinccFlex kann ich keinen Internen speicher mehr auswählen. Nur noch
  • \Storage Card\
  • \Storage Card2\
  • \\

Muss ich jetzt wirklich so ne einfach aufzutreibende 512 MB CF besorgen für ein paar archivdaten? Oder übersehe ich was?

mfG René
 
Also ein richtiges Archiv lässt sich meines Wissens nur auf externen Datenträgern ablegen. Intern gibt es nur den Meldepuffer, das ist aber kein Archiv.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es würd eigentlich reichen wenn man einfach sozusagen einen Livetrend und Buffer hätte. Wenn das Gerät neu gestartet wird und der inhalt dann verloren wäre, wäre das nicht so schlimm.

In Protool liefs auf jedenfall im internen Speicher. Leider hab ich kein Protool mehr.

mfG René
 
Nur ist mir die Konfiguration unklar. Ich hab das protoolprojrkt hochgezogen. Dann hat er den illegalen Speicher des Archivs angemotzt. Aber egal welchen Speicher ich auswähl es wird zB im trendbild nix angezeigt.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist bei den Kurven in der Kurvenanzeige der Kurventyp vielleicht noch auf "Archiv" eingestellt? Das müsstest du dann in "Echtzeit zyklisch" ändern und einfach auf die entsprechende Variable verknüpfen. Mehr ist dort nicht einzustellen.
 
Zurück
Oben