TIA HMI Rezeptverwaltung

stefan_shs

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Einen wunderschönen Sonntag ......


Ich suche gerade die Lösung für folgendes Problem,

die Rezeptverwaltung im TP (TP1900 Comfort) von Siemens ist ja nicht gerade sehr schön anzusehen,
nun wollte ich diese zerlegen und etwas ansprechender Anzeigen (und auch bedienen können).

So möchte ich über 2 Tasten die Datensatznummer ändern (jeweils -1 +1), dies funktioniert auch, die Datensatznummer ändert sich, die dazugehörigen Daten werden passend verteilt,

so weit, so gut

ABER

wie kann ich den "internen" Datensatznamen greifen, bzw. wo finde ich diesen??
(im Beispiel hätte der Name von "Test 1" auf "Test zum löschen" wechseln sollen, allerdings nicht einmal
der 1. Name wird passen dargestellt)





(Der Rezepturname ist hier nicht so ausschlaggebend da wir nur eine Rezeptur verwenden)

genutzets Software: siehe Anhang 000.jpg

Beispiel: siehe Anhang 001.jpg und 002.jpg

Format: siehe Anhang 003.jpg

Tastendefinition: siehe Anhang 004.jpg


Sollte jemand einen Lösungsansatz anbieten können würde ich mich freuen ;)



004.JPG003.JPG002.JPG001.JPG000.JPG
 
So,

ich bins noch einmal ..... hoffe es wird gelesen, ich möchte kein neues Thema aufmachen ;)

Kurze Frage zur Rezepturanzeige noch einmal ..... ich habe der Anzeige die Ebene 1 zugeordnet .... nun sollte man meinen ein Rechteck mit Ebene 2 kann man darüber lagern
(um zum Beispiel einen Teil zu verbergen) ....

aber:

leider schiebt sich die Rezepturanzeige immer wieder in den Vordergrund,

handelt es sich hier um einen Bug oder habe ich ein Häkchen übersehen?

Dank im Voraus!!
 
Objekt -->Rechtsklick --> Reihenfolge:Ganz nach vorne, Ganz nach hinten, eins nach hinten usw...

Rechteck einblenden bei Variable xy=1
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo Verpolt,

danke für die schnelle Antwort, ich habe einmal folgendes ausprobiert (hoffe habe dich richtig verstanden)

Aufbau: siehe Anhang Rez_001


Ergebnis: siehe Anhang Rez_002

Rez_001.JPGRez_002.JPG
 
Achje, ist das ein Popup der Rezeptur?

Das will, soweit ich weiss, immer nach Vorne.
Ähnlich wie das Meldefenster
 
Manche aktiven Elemente kann man nicht überdecken, die sind immer ganz vorne.
Versuche Animation/Sichtbarkeit, muß evtl. zusammen mit Animation/Bedienbarkeit

Harald
 
Zurück