PCS7 Process Alarms Problem

bashier_w

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
guten Morgen,

In der Anlage haben wir 2x S7-400-417/4 H(Redundant) und 2x PCS7 Server(Redundant) und 8x PCS7 Clients(alle V6.0)
Ich habe ein Redundant PCS7 Server(Stdby) wegen hardware Probleme gewechselt, das Projekt in den neuen Server(Stdby) gedownloadet(Voll Download) dann habe ich den ersten Server(Master) diaktiviert und voll Download gemacht(um spaeter Delta Download zu machen) dann habe ich das Projekt aktiviert(Master Server) , alles ging problemlos aber....sofort nachdem der Server gewechselt wurde, werden keine Process Alarms(alles anderes laueft) aufgenommen und auch nicht angezeigt und die Redundant Servers starten die Synchronisation nicht mehr.:(

Von Siemens habe ich bis jetzt keine antwort bekommen

hat jemand eine Idee wie ich das Problem loesen kann ??:confused:

MfG

Bashier WG
 
Falls dir die Tag-Logging bzw. Alarm Logging-Daten nicht so wichtig sind,
würde ich das Projektverzeichnis auf den Servern umbenennen (nach beenden der Runtime beider Server). Anschließend ein Gesammtladen aus dem S7-Manager beider Server anstoßen. Wenn das Projekt i.O. bzw. du nichts weiter an der Hardware, Rechnername, IP-Adresse, bzw. Komponenten Konfigurator geändert hast, sollte alles nach aktivieren der Runtime funktionieren. Falls jetzt wieder alles funktioniert kannst du den umbenannten Projektordner, falls du ihn nicht mehr zur Datensicherung benötigtst, wieder löschen.

Warum hast du denn nach dem Gesammtladen nochmal ein Äderungsladen (Deltaladen) angestoßen?

Gruß Wastel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Pcs7

Hallo Wastel,
danke fuer die Antwort.

Ich werde Morgen yum Kunden fahren aber bevor ich die Projektverzeichnise umbenenne ich wollte noch eine Frage stellen velleich kannst du hilfen.
Q. Was soll ich machen um die Archives(Trends und Alarms) vom letzten Projekt zu behalten und in Runtime zu sehen.(der Kunde will 1 Jahr Archives haben).
und die zweite sache ist, dass der Kunde erlaubt nicht, dass beide Servern aus sind.

Thanks in advance

Gruß

Bashier WG
 
Wenn der Kunde auf das Tag-Logging nicht verzichten kann, dann würde ich das Projektverzeichnis nicht umbenennen. Ich würde die Rechnereinstellungen nochmals überprüfen. IP-Adresse, Rechnername. (hattest du den kompletten Server getauscht, oder nur Teile der Hardware?) Ich würde ein ganz normales Gesammtladen beider Server (nacheinander) anstoßen. (Kein Änderungsladen!) Hat denn dein "Neuer" Server Verbindung zu den S7-400er? bzw. ist das Serielle Kabel gesteckt?

Zum Testen, ob im Projekt was faul ist, kannst du trotzdem das Projektverzeichnis vor dem Gesamtladen umbenennen. Dann hast du zwar nach dem Gesamtladen keine alten Tag-Logging-Daten mehr, aber zum Testen reicht es ja. Anschließend muss du das neue (von dir geladene) Projektverzeichnis löschen und das alte wieder in den Ursprungsnamen umbenennen, dann hast du deine alten Tag-Logging-Daten auch wieder.

Gruß Wastel

Teile uns bitte deine Ergebnisse mit (bzw. Lösungsweg zur Problembeseitigung, danke)
 
PCS7 Errors

Hallo Wastel,

Dies Mal habe ich das "System Event Viewer" geöffnet und es gibt hunderte von DCOM Errors da dazu gibt es viele Errors zum ein CLASS das nicht registriert ist, ich hab das CLASS in der Registry gesucht und es war "{75d00bbb-dda5-11d1-b944-9e614d000000}" OPCServer.WINCC.
ich habe auch "WinCC Channel Diagnosis" geöffnet und wenn ich auf SERVER2(der neue Server) drucke bekomme ich viele informationen daruber aber davon Errors die im Server sind und zwar :

Last Error - 0x80040154
Last Error Name - REGDB_E_CLASSNOTREG
Last Error Call - CoCreateInstanceEx

hast eine Idee, wie ich diese errors beseitigen kann.

Gruß
Bashier WG

übrigens in diesem Projekt geht es um Abwasser Klärung und das Projekt ist in "Gold Coast" in Queensland
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beschreib doch bitte nochmal, was du genau mit dem Server gemacht hast. Nur Hardware ausgetauscht (wenn ja was), oder den kompletten Server ausgetauscht. Passen denn die Versionen zusammen? Als was loggst du dich im Windows ein, wenn du die WinCC-Runtime startest (Administrator)?

Wo kannst du denn die Process Alarms nicht sehen, auf der Grafik-Runtime auf dem Server, auf irgendeinem Client, oder generell nirgendwo?
Hast du bei den Clients irgendwelche Vorzugsserver eingestellt? Oder schauen alle auf den Master?

Bist du dir sicher das die Process Alarms angezeigt wurden, bevor die die Hardware geändert hast?
 
Hi,

Ich habe folgendes gemacht um das Problem zu loesen :
1.Das gesamte Projeckt compiliert (nur Tags & Messages) und in beide Servern gedownloadet (entire Project).
jetzt alle alarms weden protokoliert und Syncronisation funktioniert.

Gruess
Bashier W-G
 