HMI Multiplexvariable in Meldeanzeige verwenden

spqr76

Level-2
Beiträge
128
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,
gibt es eine Möglichkeit in WINCC Flexible eine Bitmeldung mit einer Multiplexvariable zu erstellen ? Hintergrund ist das ich einen FB geschrieben habe zu dem ein Meldearchiv gehört. Jetzt möchte ich in diese Meldeanzeige die Variablen von meinem FB aus dem Instanz DB reinschreiben. WINCC nimmt aber keine Multiplex Variablen in einer Bitmeldung an . Gibt es dafür irgend eine Lösung bzw. umweg ? Da ich nicht weis in welche Projekte dieser Baustein eingesetz wird habe ich die Adressierung indirekt bzw. als Multiplex Variable ausgeführt. Ich habe bereits im Forum gesucht aber nichts gefunden oder übersehen. Ich möchte gern vermeiden meine Variablen direkt auf einen DB zu adressieren da ich im Vorfeld nicht weis in welchen Projekt dieser FB zum Einsatz kommt. Wäre super wenn jemand eine Idee dazu hat .
 
Nein das geht nicht.
Wozu soll das gut sein? Soll dann der Meldetext auch "gemultiplext" sein und die Quittiervariable auch?
Wo willst Du in der Meldeanzeige mit Variablen arbeiten? Meldeanzeigen arbeiten nicht mit Variablen sondern mit Meldungen und Meldeklassen.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald ,
der Baustein stellt ein Archiv dar. Die Idee mit der Meldeanzeige hatte ich weil die Datenmenge relativ groß sein wird. D.h. ich muss auf meinem HMI scrollen können, und hätte somit einen kleinen Datenbaustein , da das Archiv dann quasi in der Meldeanzeige liegt und nicht mehr in einem DB. Da ich nichts gefunden habe zum Thema scrollen dachte ich mir die Meldeanzeige wäre eine gute Idee dafür.
 
Meldeanzeigen können nur aktive Meldungen oder Meldungen aus dem Meldepuffer oder aus einem Meldearchiv anzeigen. Sie können nicht direkt Werte aus SPS-Variablen anzeigen.

Was enthält Dein DB-Archiv? Array of Meldebits oder Array of analoge Variablen (INT/REAL)? Vielleicht sind Trendkurven für Dein Problem besser geeignet?

Harald
 
Es sind verschiedene Formate ein Archiv beinhaltet 10 Byte Daten. In diesen 10 Byte sind die deklarationen :
Byte 1 Format Byte
Byte 2 Format Byte
Byte 3,4 Format INT
Byte 5,6 Format WORD
Byte 7,8 Format INT
Byte 9,10 Format INT

In meinem FB gibt es momentan 10 Archive a 10 Byte,es soll bis auf 100 Archive erweitert werden und auf einem HMI zur Anzeige gebracht werden. Und dies eben so kompatibel , das es möglichst ohne großen Aufwand in ein Projekt implementiert werden kann. Ich bekomme es im HMI auf einem Bild mit 10 Archiven hin. Aber um dies zu erweitern muss ich scrollen können. Die Meldeanzeige wäre für meine Anwenundung optimal .
 
Zurück
Oben